Кто-нибудь сталкивался с проблемой эксплуатации кондиционера в зимний период? Поставлена задача соорудить соответствующую автоматику для кондиционера KENTATSU (наружний блок KSRH70CFDN1). Планируем использовать регулятор температуры DTA4848-V для управления вращением вентилятора наружнего блока, а так же подогрев картера компрессора и дренажа. Знаю, что существуют комплекты от Дайкин и др. производителей, но хотим организовать что-то свое. Может кто сталкивался или посоветует что-нить более подходящее под нашу суровую зиму (-39С средняя в зимний период). Слышал что стоит уже где-то аналогичный регулятор температуры от Delta... и вроде как уже не первый год. Струдом верится, учитывая температуру его эксплуатации 0..+50С.
exelente
24.6.2009, 12:33
Поищите поиском на aircon.ru, там сотни раз перетиралось.
НЕЛЬЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ОБЫЧНЫЕ КОНДЕИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ -15!
Такова физика процесса в холодильном контуре.
Все заявления производителей об обратном, развод и делетантство.
Ставите НАВОРОЧЕННУЮ ДО ЛЮБОГО УРОВНЯ автоматику, а дальше в ход вступают с десяток случайных факторов и начинается рулетка. При определенных сочетаниях жить будет, а при других умрет. Не прогнозируемо.
У кого то живут (пока), отсюда и легенды о бессмертных кондеях. Но это расказы только про начало истории, про конец обычно стыдливо молчат.
В серверные только прецезионники (компрессор у них в помещении), особенно при -40. Хотите экономить, то до -10 кондей с дублированием (если серверная не очень ответственная), при сильном минусе фрикулинг.
Если речь про сервер хотя бы 6 кВт, то поверьте окромя пецезионной техники ставить ничего нельзя.
Обычно пугают смертью сервера и вероятность есть.
Но все же сжечь сервер достаточно сложно, а вот замершая электронная жизнь нескольких сот или даже тысяч человек... И если не повезет, то дней на 5...
Тех кто продал кондеи первыми анафеме предадут.
Поясню. Например 500 человек проработали с эффективностью 0.5 в течении 2 дней. Зарплата одного человека в среднем 2000 р. в день. Итого убытков 1 000 000 р.
Мы ставили регулятор скорости ЭРВЕН (Овеновский), там термодатчик в комплекте уже есть..
Но надо еще обогреватель картера и теплоизолирующий колпак, а это подбирается по размеру поддона компрессора.
Для дренажа есть гибкие ТЭНы у любого поставщика холодильной техники (лучше брать на основе терморегулирующего кабеля).
Но все равно, есть сомнения что агрегат будет работать при таких температурах.
Обычно гарантии дают до -15... -20.
У нас в условиях Москвы, 5 лет проработал Дайкин (с фирменым оснащением), а вот Лыжи и Самсунги понакрывались через 3-4 года.
Судя по мощности вашего кондея, то разговор идет о серверной...Ваша "китайская" вещь скорее всего долго не протянет.
На эту тему кстати г-н Андронов на Айрконе очень интересную идею предложил для нашего климата.
Использовать кондиционер только в теплое время, а для остальных режимов теплообменник воздух/воздух..
Цитата
Кто-нибудь сталкивался с проблемой эксплуатации кондиционера в зимний период?
я. контакты в профиле.
По поводу прецизионников в серверную - надо считать, а то дороже всех серверов выйдет.
Ведь его основное качество - поддержание температуры и влажности с высокой точностью, что для большинства "так называемых серверов" не требуется, а вот стоит зараза......