valex
Начал делать узлы учёта. Подскажите как посчитать мин расход теплоносителя при зависимом отопление? Нужно ли считать как 4% от расхода?
система регулируеться трех ходовым клапаном.
zr84
Цитата(valex @ 24.6.2009, 15:23) [snapback]403574[/snapback]
...Нужно ли считать как 4% от расхода?...

Расчетная цифра-расчетный расход(с запасом)
В "Правилах учета..." есть пункт 5.2.4. оговаривающий требования к водосчетчикам..
Но, надо иметь ввиду, что:
-обычная "вертушка" имеет динамический диапазон(проверте)~25 ;
- ПРЭМ имеет бОльший диапазон ~100;
- ультразвуковой до ~200;
выбирайте так, чтобы попасть в этот диапазон, лучше с запасом по расходу, и, не превышая оговоренные в ТУ потери давления на измерительном участке.
у каждого преобразователя есть свои + и -
Выбор за Вами, Уважаемый.