А нас в офисе потёк один кондиционер (внутренняя часть). Иногда капает. Видимо это конденсат. В чём причина? Как избавиться от этого?
Папочка
Выключить...по идее должно перестать...если не перестанет, то вам в соседний форум http://forum.abok.ru/index.php?showforum=8
Александр Васильев
Вызвать тех кто ставил или специализированную контору. вариант 2 - толковый слесарь сантехник. вариант 3 - обесточить кондей, залезть за потолок, найти дренажный патрубок, отсоеденить его от корпуса блока и дунуть в него изо всех сил. вариант 4 - найти место КУДА выливается вода и дунуть с той стороны.

короче, конденсат должен утекать самотеком. найдите засор. еще вариант что барахлит помпа во внутреннем блоке. но это уже точно с спецам))
Bеликий
.
Lebedev
Цитата(Александр Васильев @ 25.6.2009, 16:44) [snapback]403962[/snapback]
Вызвать тех кто ставил или специализированную контору. вариант 2 - толковый слесарь сантехник. вариант 3 - обесточить кондей, залезть за потолок, найти дренажный патрубок, отсоеденить его от корпуса блока и дунуть в него изо всех сил. вариант 4 - найти место КУДА выливается вода и дунуть с той стороны.

короче, конденсат должен утекать самотеком. найдите засор. еще вариант что барахлит помпа во внутреннем блоке. но это уже точно с спецам))


Скажите пожалуйста, как обесточить? Я нигде не могу найти эектрическую розетку, в которую он подключён. Как обычно подключаются сплит системы?

Как можно отличить дренажный патрубок от всего остального?

Спасибо!
List
1) Выключить с пульта.
2) Поднять крышку.
3) Вытащить фильтры.
4) Вымыть под краном. Положить.
5) Снять крышку совсем, она на защелках.
6) Посмотреть на испаритель.
7) Посмотреть на вентилятор.
8) Приподнять блок(внизу обычно 2 защелки, нажать на них, блок чуть вверх и на себя).
9) Подсунуть под блок снизу что-нибудь, вроде рулона скотча.
10) Отвинтив несколько винтов, снять лицевую панель.
11) Отвинтив несколько винтов, снять поддон, при этом сдернуть дренажный шланг с патрубка и держать ведерко наготове. Ибо вода и слизь польют вниз(почему-то).
12) Не забыть отсоединить клеммники с приемника ИК, еще откуда нибудь.
13) отсоединить моторчик жалюзи(справа сбоку, 2 винта, клеммник)
14) Оттащить поддон в туалет и вымыть.
15) По п№7 если вентилятор похож на валенок, долго и нудно чистить его тонкой щеточкой(снимать и ставить его еще +20 мин.)
16) Пройтись щеткой аккуратно по теплообменнику.
17) В дренажный шланг с силой выдавить спринцовкой воду.(несколько раз).
18) Все в обратном порядке собрать
19) Вариант - позвонить в спец. фирму (профилактика в провинции стоит 1300-1500руб) Удачи.)))
Александр Васильев
Цитата(Lebedev @ 26.6.2009, 13:52) [snapback]404397[/snapback]
Скажите пожалуйста, как обесточить? Я нигде не могу найти эектрическую розетку, в которую он подключён. Как обычно подключаются сплит системы?

Как можно отличить дренажный патрубок от всего остального?

Спасибо!


Питание идет на блок с автомата в щитке, обычно так. Ищите Эл Щит и автомат в нем.
Дренажный патрубок - это пластиковая трубка, выходящая из кондея. Остальное - это медные коммуникации в теплоизоляции, и питающие кабеля. В питающие кабеля дуть не следует. Не поможет, да и небезопасно)).

Прикладываю фото. Для наглядности). Монтаж (у**ищный), не наш))
Boris Blade
Сплит может капать еще, если капитально обмерзает, при оттайке вода начинает стекать мимо ванны.
vicsd-v
Цитата(Lebedev @ 25.6.2009, 14:25) [snapback]403948[/snapback]
А нас в офисе потёк один кондиционер (внутренняя часть). Иногда капает. Видимо это конденсат. В чём причина? Как избавиться от этого?


Причина в конструктивных недоработках. Он и будет капать, особенно при больших нагрузках и в начале осени. Поэтому, лучше снять и выбросить.
Lebedev
Большое всем спасибо! Что по пунктам написали, попытался сделать. Но ...
Вот как выглядит мой кондиционер (при нажатии увеличивается)

Я снял только верхние фильтры, они не были сильно запылены.

Может это что-то прояснит кому-то?
kol360
То ли у Вас ракурс такой неудачный , то ли у Вас блок криво висит. Возьмите обычную пшикалку , типа цветы опрыскивать, налейте в нее воды и выпшикайте пару баллонов прямо на теплообменник, вода должна улететь в дренаж со свистом. Если это не так ,разбирайтесь почему. Причин почему может капать с блока , как Вам уже сказали, всего две - забит дренаж , обмерзает блок . Вы сейчас возможно добавили третью , криво повешенный блок.
Проблема на пустом месте. Открываете короб , находите стык дренажной трубки с самого кондиционера и дренажного шланга , расстыковываете , в дренажный шланг выливаете полторашку жидкости , слушаете как она с тихи шумом или еще как утекает на улицу. Все, дренаж у Вас чистый. Стыкуете обратно . Берете строительный уровень , убеждаетесь что Ваш блок висит ровно , в противном случае выравниваете. Включаете кондиционер, часа через два смотрите на теплообменник. Есть ли на нем иней , нет ли на нем инея, если продолжает капать - вызываете специалистов, потому что дальше Вам уже ничто другое не поможет .
Все выше написанное можете смело пропустить и читать только последнее предложение.