Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос о заправке масла в контур сплит-системы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
too_zerocool
Добрый день!
При проведении ТО сплита MHI FDC208CEN выяснилась чрезмерная заправка контура R22. Пришлось спустить. Вместе с ним вышло значительное количество масла sad.gif . (как показалось очень значительное). Вопрос требуется ли заправка масла в контур и как ее осуществить если требуется?
airwave
У нас была утечка на нагнетании. Лужа масла возле наружного блока.
не поленился, выпаял компрессор. Слил в чистую тару.
При заводской заправке 1,5 л. получил из картера 1,35 л.
Вот такая большая лужа)))
не парьтесь.
А MHI FDC208CEN выше 3,4...3,5 бар никогда не показывал при 22 град в помещении.
Особенность испарителя rolleyes.gif. Оттого его и перезаправили. Хотели 4 очка получить bleh.gif
Хъюго
масло влейте, не поленитесь. используйте маслозаправочный цилиндр. заправляете маслом, подсоединяете на всас, перекрываете нагнетание, включаем на пару минут и все масло из цилиндра уйдет в систему, после открываем нагнетание и снимаем цилиндр, можем отдыхать!!!!! да, марку масла не перепутайте!!!