hawk
Проблема заключается в том, что никак не удается соединится с контроллером..
Контроллер к ПК подключал при помощи автоматического преобразователя интерфейса (RS485-USB) фирмы ОВЕН. Но у него всего два разъема А и В на контроллере 4.
Подключил разъем преобразователя А, В подключил к разъемам А и В контроллера соответсвенно. Запустил программу E-Tool (версия 2.1) настроил communicftion settings пытаюсь произвести поиск контроллера. Программа сразу начинает опрашивать адрес 254.254; 254.30; 254.31 и либо выдает что контроллер не найден либо начинает поиск с 1.1 и т.д. доходит до 254.254 снова контроллер не найден. Во время поиска постоянно горит индикатор TxD.

Подскажите как правильно подключать этот контроллер к ПК?

1. Возможно ли вообще подключение при помощи АС4?
2. Есть какая нибудь определенаая последовательность действий при подключении(наприер отключить выносную панель, остановить работу контроллеа)?
3. Связаны ли с подключением настройки на контроллере Modbus и DialUp?
ganz72
Rx+ и Tx+ вместе скрути и минусы также.
hawk
минусы на контроллере??

и за что отвечают Rx+ и Tx+ с чем связано то что их надо скрутить?
ganz72
Сорри! Говорил про расключку для 4-х проводного RS-485 конвертера. У Вас 2-х проводный. АС4 не подключал, но судя по описанию работать должен. Возможно не хватает 3-го провода GND.
Кстати, а драйвер для АС4 установлен нормально? Что про него диспетчер устройств говорит?
ViS
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;hl=corrigo+e
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...&hl=corrigo e&st=20
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...&hl=corrigo e&st=20
Тут Corrigo со всех сторон препарирован, почитайте.