Михаил_PLC
Добрый день.
Настраивал автооматику VTS clima и удивил такой момент с датчиками температуры. Один на приток, второй - уличная температура, а вот третий немного удивил - температуры за блоком утилизации на вытяжке.
В описании написано что: Рекомендуется, чтобы установленная температура была больше 0 oC.
Как я понимаю это ни что иное как защита теплообменника от обмерзания. То есть получается, что если избытков влаги из помещения нет, конторское помещение без увлажнителей, то этот параметр можно смело увести в минус?
Я на правельном пути? Кто как настраимает этот параметр?
Chabol
Очень похожее обсуждение. Что по этому поводу думаете?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry404317
Boris Blade
в принципе так. ТОлько если возд. заслонка установлена со стороны помещения, а рекуператор сквозной воздуховод на улицу без заслонки (заметил , что сборщики Климы по умолчанию так делают) то датчик будет показывать обмерзание рекуператора.