OdiS
Здравствуйте ув. коллеги! Имеется частотник ATV12, необходимо реализовать управление по модбасу. Скурил все доступные мануалы по ATV, но так и не нашел необходимый адрес слова для задания частоты! ПУСК/СТОП/РЕВЕРС - все работает, а вот с заданием беда... Кто в курсе, подскажите пожалуйста!
serge197a
описание:
http://e-unit.com.ua/data/pdf/7/ATV12%20Modbus.pdf
я что-то и сам не понял.
Andrew_2610
Цитата(serge197a @ 23.2.2015, 19:26) *
описание:
http://e-unit.com.ua/data/pdf/7/ATV12%20Modbus.pdf
я что-то и сам не понял.


на зато посоветовал.

сайт шнайдера надо курить, а не левые сайты. так можно и до веспера докуриться.

а вообще вопросы надо слать в техподдержку шнайдер. или курить.
poludenny
"Code" LFR
"Name" Frequency setpoint
"Logic address" 16#2136 = 08502

http://www.electrocentr.com.ua/files/docum..._parameters.xls