Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Исполнительная документация на теплый пол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
начинающий птошник
Доброго дня форумчане! Имеется смонтированный теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа. В проекте указано работы производить по СП 73.13330.2012. Суть проблемы: технадзор просит заполненный журнал сварочных работ ссылаясь на ИТД завода где в реестре исполнительной документации прописано для монтажа тепловых сетей необходим журнал сварочных работ и дана ссылка на СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. В СП 73.13330.2012 про данный журнал ничего не сказано. Теплый пол насчитывает 3400 стыков писать столько особо нет времени и желания. Можно ли как то победить технадзор или запасаться шариковыми ручками?


Плин, просмотрел что в газоснабжение залез(((
LordN
либо что-то не так написано, либо запасаться надо не ручками, а отбойными молотками rolleyes.gif
Артём К
повеселил
smart-bear
Теплый пол с температурой 120 (сто двадцать) градусов только в аду!!!
Spensivitoo
Это же конкретный перебор . Действительно интересно было читать , такая легкая доля веселья. Вот представляю , если такое кто то сделает , с температурой больше чем температура кипения
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.