Добрый день!
Нужно на трубопроводе очищенного канализационного стока установить камеру или колодец и предусмотреть запорную арматуру для возможности перенаправления стока: или на сброс в реку или в снегоплавильную камеру. Трубопровод ПНД 500мм. Что это должна быть за арматура? Глубинный затвор, шибер или задвижка?
В технических требованиях ОАО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведе-ния в г.Москве при новом строительстве и реконструкции " написано п.6.2-3 "При установке в камерах на коллекторах Д=600 мм и выше запорной ар-матуры применять щитовые затворы, выполненные из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (по чертежам ОАО «Мосводоканал»).
На трубопроводах диаметром менее d=600 мм устанавливаются шиберы (альбом ПП16-8 Моспроект-1, раздел 16, серия 8)".
В этом альбоме шиберы только до 300мм. И как поднимать этот шибер для d500мм?