Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глубинный затвор или шибер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
АКК
Добрый день!
Нужно на трубопроводе очищенного канализационного стока установить камеру или колодец и предусмотреть запорную арматуру для возможности перенаправления стока: или на сброс в реку или в снегоплавильную камеру. Трубопровод ПНД 500мм. Что это должна быть за арматура? Глубинный затвор, шибер или задвижка?
В технических требованиях ОАО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведе-ния в г.Москве при новом строительстве и реконструкции " написано п.6.2-3 "При установке в камерах на коллекторах Д=600 мм и выше запорной ар-матуры применять щитовые затворы, выполненные из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (по чертежам ОАО «Мосводоканал»).
На трубопроводах диаметром менее d=600 мм устанавливаются шиберы (альбом ПП16-8 Моспроект-1, раздел 16, серия 8)".
В этом альбоме шиберы только до 300мм. И как поднимать этот шибер для d500мм?
Кто что ставит? Если глубинный затвор, то по какому типовому?
nagger
Бегло: есть заводские затворы vag, в т.ч. и на dn500. Но это ж не по ПП.
Позвоните в пэукс, уточните, что поставить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.