Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вантуз на сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
nina2103
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расчитать или определить диаметр вантуза на водопроводной сети (диаметр сети 600 мм).
nagger
В поиск.
karuzo
Самое простое воспользоваться эмпирической формулой из справочника проектировщика: "Водоснабжение населенных мест..."
freese
Цитата(nina2103 @ 1.9.2015, 12:24) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расчитать или определить диаметр вантуза на водопроводной сети (диаметр сети 600 мм).

СП 31

Цитата
Требуемая пропускная способность вантузов должна определяться расчетом или приниматься равной 4% максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.