Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 50.13330.2012
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
leee51@mail.ru
В Приложении Р к СП 50.13330.2012 приводится пример расчета для составления раздела "Энергоэффективность". Годовой расход тепловой энергии в Р.4.9 определен в сумме 897739 кВт*ч/год, а общие теплопотери здания в Р.4.10 равны 1250276 кВт*ч/год??? Неясно, где ошибка в расчетах?
mrdim20
Кроме теплопотерь, имеют место быть теплопоступления: от солнечной радиации, бытовые..
-BuTeK-
Цитата(leee51@mail.ru @ 7.10.2015, 15:46) *
Неясно, где ошибка в расчетах?

Вы нас спрашиваете?
Нам ясно, что ошибки нет.
Внимательно изучите методику и вы поймете, что это две разных величины, как минимум они даже вычисляются по-разному.
ElenaD#
Здравствуйте. Не стала делать еще одну тему, решила написать сюда. Вопрос по СП 50.13330.2012.
Приложение Т. Расчетные теплотехнические показатели строительных матириалов.
В разделе теплоизоляционные материалы при возрастании плотности материала указано снижение коэффициента теплопроводности. Например первый материал: пенополистирол плотностью до 10 кг/куб.м (п.1) - теплопроводность параметры А - 0,052 Вт/мК, для него же с плотностью 35-38 кг/куб.м (п.10) - теплопроводность параметры А - 0,04 Вт/мК.
По логике должно же быть наоборот и в стареньком СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" как раз указаны меньшие значения теплопроводности материала при меньших значениях его плотности. То же самое в п.11 и п.12
Это опечатка? Или это особенность данного материала, потому что дальше для других материалов с увеличением плотности увеличивается и коэффициент теплопроводности?
mrdim20
Данные, видимо, были взяты из ГОСТа. Т.е. плиты из полистирола, любого производителя, должны соответствовать данным требования по теплопроводности.
Если бы плиты были произведены одним производителем по одинаковой технологии, то зависимость между теплопроводностью и плотностью была бы прямо пропорциональная, что соответствует закону физики.[/quote]
опечатался
Сергей Ружинский
Это не ошибка, а особенность всех ячеистых теплоизоляторов.
Аналогичные зависимости прослеживаются и для ячеистых бетонов (пенобетона и газосиликата), но на плотностях (менее 80 кг/м3) которые еще не снискали применения и поэтому не отражены в нормативных документах



Физико-механические свойства пенистых пластмасс (романенков)
Пенополистирол (павлов)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.