Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: охлаждение резервуаров ЛВЖ 400М3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
натэлла
Подскажите, пожалуйста!
- Резервуарный парк из 4-ёх резервуаров ЛВЖ ПО 400м3. В СП написано охлаждать мобильными средствами пожаротушения.
Что это значит? - охлаждать пожарными стволами или делать кольцо орошения по верху резервуара и сухотрубы выводить за обвалование?
И если охлаждать пожарными стволами, то расход на охлаждение брать как в СП - интенсивность на 1 м2 расчётной площади?
chea
Читаем СП155 еще раз
п.13.2.8 - стационарными установками охлаждения оборудуем только резервуары более 5000 м3.
Если они в изоляции - выводим за обвалование сухотрубы, если нет - присоединяем стационарное кольцо охлаждения к пожарному водопроводу.
Все остальные резервуары тушим мобильными средствами - приехали машины, присоединились к гидрантам, взяли стволы (или лафеты выкатили) и поливают.
Расход на охлаждение берем из таблицы 13 для мобильных средств. Не забудьте соседние резервуары
натэлла
СПАСИБО!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.