натэлла
29.10.2015, 10:02
Подскажите, пожалуйста!
- Резервуарный парк из 4-ёх резервуаров ЛВЖ ПО 400м3. В СП написано охлаждать мобильными средствами пожаротушения.
Что это значит? - охлаждать пожарными стволами или делать кольцо орошения по верху резервуара и сухотрубы выводить за обвалование?
И если охлаждать пожарными стволами, то расход на охлаждение брать как в СП - интенсивность на 1 м2 расчётной площади?
Читаем СП155 еще раз
п.13.2.8 - стационарными установками охлаждения оборудуем только резервуары более 5000 м3.
Если они в изоляции - выводим за обвалование сухотрубы, если нет - присоединяем стационарное кольцо охлаждения к пожарному водопроводу.
Все остальные резервуары тушим мобильными средствами - приехали машины, присоединились к гидрантам, взяли стволы (или лафеты выкатили) и поливают.
Расход на охлаждение берем из таблицы 13 для мобильных средств. Не забудьте соседние резервуары