Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тёплый пол (водяной) из полипропилена
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
r77
Подскажите, хочу сделать тёплый пол, трубу использовать полипропиленовую, площадь комнаты 30 м2 потолок 3м. Диаметр трубы,предполагаю 20-25 мм... Полипропилен пойдет как материал или надо мы ставить?
HeatServ
Цитата(r77 @ 3.11.2015, 18:53) *
Подскажите, хочу сделать тёплый пол, трубу использовать полипропиленовую, площадь комнаты 30 м2 потолок 3м. Диаметр трубы,предполагаю 20-25 мм... Полипропилен пойдет как материал или надо мы ставить?
ППР это сам по себе феноменальный теплоизолятор, так что для ТП применять его это сомнительное мороприятие.
awlan
Цитата(r77 @ 3.11.2015, 23:53) *
Подскажите, хочу сделать тёплый пол, трубу использовать полипропиленовую, площадь комнаты 30 м2 потолок 3м. Диаметр трубы,предполагаю 20-25 мм... Полипропилен пойдет как материал или надо мы ставить?

Уже 15 лет как монтируем . Заказчики не жалуются, и себе тоже сделал из полипропилена.
shadow
Коэффициент теплопроводности PPR труб и труб из сшитого полиэтилена почти одинаковые: труба PPR - 0,23 Вт/м °С (СП 40-101-96), труба Valtec PEX-EVOH - 0,38 Вт/м °С

А вот коэффициент линейного расширения отличается очень сильно: Средний коэффициент линейного теплового расширения труба PPR - 1,5х10^(-1) 1/°С, труба Valtec PEX-EVOH 1х10^(-4) 1/°С

При этом коэффициент температурного расширения бетона составляет 0,00001 или 1х10^(-5)

Вот что по этому поводу написано в букваре "Отопление" Сканави А.Н. Махов Л.М. 2008 г.

Для изготовления более распространенных бетонных отопительных панелей используют тяжелый бетон, обладающий сравнительно высокой теплопроводностью (например, 1,5 Вт/(м*°С) при О °С и плотности в сухом состоянии 2400 кг/м3) и коэффициентом линейного расширения 1,15x10^(-5) м/(м*°С).
Нагревательные элементы чаше всего устраивают из стальных труб, коэффициент линейного расширения которых (1,2х10^(-5)) весьма близок к коэффициенту линейного расширения бетона. Разница между коэффициентами теплового расширения этих материалов компенсируется в отопительной панели тем, что температура стали (с меньшим значением коэффициента линейного расширения) выше, чем температура бетона.

Вывод: если не хотите сюрпризов через несколько лет, то для системы "теплого пола" не следует применять трубы PPR
HeatServ
Цитата(shadow @ 3.11.2015, 21:36) *
Коэффициент теплопроводности PPR труб и труб из сшитого полиэтилена почти одинаковые: труба PPR - 0,23 Вт/м °С (СП 40-101-96), труба Valtec PEX-EVOH - 0,38 Вт/м °С
Стенки у PPR почти в два раза толще. Не для тёплого пола материал.
r77
Хорошо, а что тогда лучше поставить? Металло пластик? Вопрос еще и у цене.....
Wiz
Цитата
Хорошо, а что тогда лучше поставить?

Металлопласт или сшитый полиэтилен.
shadow
Цитата(HeatServ @ 4.11.2015, 13:54) *
Стенки у PPR почти в два раза толще. Не для тёплого пола материал.





Коэффициент теплопередачи трубы PPR ф20х3,4

К=1/((1/2300)+(0,0034/0,23)+(0,03/1,2)+(1/10))=7,13 Вт/(м2*С)

где:

2300 - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы
0,03 - толщина слоя бетонной стяжки
1,2 - коэффициент теплопроводности бетонной стяжки
10 - коэффициент теплоотдачи от поверхности пола к окр. воздуха


Коэффициент теплопередачи трубы PEX ф20х2

К=1/((1/2300)+(0,002/0,38)+(0,03/1,2)+(1/10))=7,65 Вт/(м2*С)


Не думаю что разница в 7% тут имеет определяющее значение



Например у стальной трубы коэффициент теплопроводности в районе 52 Вт/м*С, что в 136 раз больше чем у трубы PEX, а коэффициент теплопередачи всего на 4% больше

К=1/((1/2300)+(0,0025/52)+(0,03/1,2)+(1/10))=7,96 Вт/(м2*С)


HeatServ
Цитата(shadow @ 10.11.2015, 7:18) *
Коэффициент теплопередачи трубы PPR ф20х3,4

К=1/((1/2300)+(0,0034/0,23)+(0,03/1,2)+(1/10))=7,13 Вт/(м2*С)

где:

2300 - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы
0,03 - толщина слоя бетонной стяжки
1,2 - коэффициент теплопроводности бетонной стяжки
10 - коэффициент теплоотдачи от поверхности пола к окр. воздуха


Коэффициент теплопередачи трубы PEX ф20х2

К=1/((1/2300)+(0,002/0,38)+(0,03/1,2)+(1/10))=7,65 Вт/(м2*С)


Не думаю что разница в 7% тут имеет определяющее значение



Например у стальной трубы коэффициент теплопроводности в районе 52 Вт/м*С, что в 136 раз больше чем у трубы PEX, а коэффициент теплопередачи всего на 4% больше

К=1/((1/2300)+(0,0025/52)+(0,03/1,2)+(1/10))=7,96 Вт/(м2*С)
Ммм... приблизительно так и предполагал, интересные расчёты. Всё равно, ППР не для пола. Много причин, расширение, радиус гиба и т.п.
shadow
Вот например у wavin ekoplastik есть трубы ППР в бухтах и вроде написано в каталоге, что возможно применение для напольного отопления, но я так и не нашел никаких инструкций и указаний по их применению. "Контора" FV-Plast, a.s тоже есть трубы в бухтах и тоже о возможности применения в напольном отопления одна фраза.
Ladvestro
Но раз написано, что можно применять, значит так оно и есть. Попробуйте найти специалистов, которые занимаются теплыми полами и проконсультироваться
Dzhambov
Цитата(r77 @ 3.11.2015, 18:53) *
Подскажите, хочу сделать тёплый пол, трубу использовать полипропиленовую, площадь комнаты 30 м2 потолок 3м. Диаметр трубы,предполагаю 20-25 мм... Полипропилен пойдет как материал или надо мы ставить?

У вас вообще есть несколько вариантов,можно еще например сделать электрический из греющего кабеля или электрический инфракрасный.Но самый конечно оптимальный вариант это водяной с трубами, помещенными под бетонную стяжку.Самым экономичным из всех.Как материал,идеальным как раз будет полипропилен.
lovial
Зачотная картинка... А что, полипропилен уже и гнуть научились? smile.gif
leather85
FD-пласт, Мушарака и т.п. в бухтах ф16 - много лет монтируем, штатно работают - никаких проблем.
Ladvestro
Интересное решение.
1Виктор
Нормально получается.
paskrip
Делать теплый пол из полипропилена, то еще извращение.
Плюсы непонятны, лично я их вообще не нахожу, минусов вагон и маленькая тележка.
- гнуть ППР гораздо тяжелее, чем тот же PE-RT/PEX или металлопластик, а ППР труба диаметром 20 или 25 так вообще не гнется.
- передача тепла хуже, стенка толще (но это мелочи)
- выигрыш в цене сомнителен, либо незначителен.
- коллектора для теплых полов в основном имеют подсоединение под евроконус 3/4. У многих производителей ППР есть соединитель 16 на 3/4 под евроконус?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.