Цитата(HeatServ @ 4.11.2015, 13:54)

Стенки у PPR почти в два раза толще. Не для тёплого пола материал.
Коэффициент теплопередачи трубы PPR ф20х3,4
К=1/((1/2300)+(0,0034/0,23)+(0,03/1,2)+(1/10))=
7,13 Вт/(м2*С)
где:
2300 - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы
0,03 - толщина слоя бетонной стяжки
1,2 - коэффициент теплопроводности бетонной стяжки
10 - коэффициент теплоотдачи от поверхности пола к окр. воздуха
Коэффициент теплопередачи трубы PEX ф20х2
К=1/((1/2300)+(0,002/0,38)+(0,03/1,2)+(1/10))=
7,65 Вт/(м2*С)
Не думаю что разница в 7% тут имеет определяющее значение
Например у стальной трубы коэффициент теплопроводности в районе 52 Вт/м*С, что в 136 раз больше чем у трубы PEX, а коэффициент теплопередачи всего на 4% больше
К=1/((1/2300)+(0,0025/52)+(0,03/1,2)+(1/10))=
7,96 Вт/(м2*С)