Цитата(dmitriy_s @ 9.11.2015, 10:00)

Строим котельные на крышах и вопрос о шумах стоит остро, присутствуют даже отказы дольщиков из за чрезмерных шумов от котельной и теплопункта. На одной из котельных поставили ПЧ выносного типа Danfos насосы Грунфос тип ТР, так вот насосы работают с каким то высокочасотным свистом который меняется от числа оборотов. Некоторые умники говорят что это из за не чистого синуса. Вопрос к знатокам, так ли это?
Вполне возможно дольщики фиксируют низкочастотный гул, который легко проникает через стены. Гул связан с резонансами, возникающими на определенных частотах вращения двигателей.
Найти резонансные частоты можно, прогнав двигатель в ручном режиме путем плавного и медленного увеличения скорости вращения от минимума до максимума, фиксируя возникающие шумы стетоскопом на стене котельной. В настройках ПЧ придется исключить вращение на найденных резонансных частотах (перепрыгивание). В "приличных" ПЧ таких пропусков может быть от трех и выше..
Вот выдержка из
доклада:
"...При работе двигателя, разработанного для сети 50Гц на различных частотах
питающего напряжения, некоторые компоненты двигателя, такие, как вал или вентилятор,
например, могут войти в механический резонанс. У каждого компонента существует своя
частота механического резонанса, и электрическая частота, приложенная к обмоткам
и магнитопроводу ротора, вызывает механические вибрации, отличающиеся от расчетных.
Когда вибрации, вызываемые электрической частотой совпадают с частотой собственного
механического резонанса компонента, могут появиться серьезные проблемы, вплоть
до разрушения этого компонента..."
А высокочастотный свист давится звукоизоляцией стен котельни.