pashtetos
Всем здравствуйте,

На систему отопления установили 2 насоса Grundfos TP 80-240/2 A-F-A BAQE, работать будут попеременно.

Технич.:
Частота вращения: 2920 rpm
Номинальная подача: 68 м?/ч
Номинальный напор: 20.2 м
Текущий диаметр рабочего колеса: 135 мм
Уплотнение вала: BAQE
Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A
Данные электрообор-я:
Номинальная мощность - P2: 5.5 кВт
Энергия (Р2), необходимая для насоса: 5.5 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 380-415 D V
Номинальный ток: 11.2 A
Пусковой ток: 1070-1170 %
Cos фи - характеристика мощности: 0,88-0,84
Номинальная скорость: 2910-2930 rpm

Теперь думаем можно ли их сразу пускать или нужно устройство плавного пуска или преобразователь частоты?

Вопросы:
1. Нужно или нет устройство плавного пуска?
2. Если расход воды по контуру будет большой, то можно на подаче на систему отопления установить балансировочник для настройки необходимого расхода по контуру?
3. Может в этом случае использовать простенький частотник с возможностью ручной подстройки расхода теплоносителя?

С уважением,
Павел
mr_Frodo64
А давайте подумаем вместе...
Если функция насосов - циркуляция теплоносителя в контуре, режим работы- постоянный, мощность и инерция рабочего механизма невелика, то каков смысл в УПП?!? Назначение УПП - снижение ударных нагрузок на механику и уменьшение пусковых токов... Относительно насосов циркуляции жидкости так же необходимо не упустить из виду эффект гидроударов. Теперь соотнесите вышеозвученное. Я думаю ответ очевиден.

а) Запуск насосов - раз в отопительный сезон (не считая эксцессов и неисправностей), соответственно ударными нагрузками на механику можно пренебречь.
б) Пусковой процесс насоса озвученной мощности не такой энергозатратный и затяжной, поэтому , как необходимость можно применить запуск с переключением обмоток со звезды на треугольник (если есть возможность).
в) если отопительная сеть не очень старая, то гидроударами при запуске (моё мнение) можно пренебречь.

По поводу регулировки скорости теплоносителя используя ПЧ... Вообще я лично не встречал в своей практике такого решения (что оно существует, я не исключаю). Моё мнение - теплоноситель должен циркулировать в системе ВСЕГДА с одной и той же скоростью, чтобы исключить наложение фактора регулировки его температуры. В принципе я не исключаю такого решения, но оно будет просто усложнять общую систему...

НО!!! если стоимость насосной группы соразмерима со стоимостью УПП и в Вашем случае запуски (работа) насосов будут чередоваться, то лучше ещё потратиться и всё-таки использовать одно УПП только для запуска насоса. Т.е. в данном использовании применить при запуске поочерёдное подключение насосов к УПП контакторами.
К моему стыду вопрос 2 для меня непонятен...