Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канальный датчик
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
gusenok
Здравствуйте!
Рассматривая несколько поставщиков систем управления вентсистем обнаружил отличия в комплекте поставки.Кто то предоставляет только канальный датчик, кто-то только комнатный. кто то канальный и комнатный.

В чем разница между этими вариантами? какой вариант поставки на ваш взгляд лучше?
Для чего нужно измерять температуру в канале сразу после вентустановки?
если ли смысл устанавливать канальный датчик если есть датчик комнатной температуры?
в каких случаях используют и канальный и комнатный датчик?
stscat
Цитата(gusenok @ 25.11.2015, 8:55) *
Здравствуйте!
Рассматривая несколько поставщиков систем управления вентсистем обнаружил отличия в комплекте поставки.Кто то предоставляет только канальный датчик, кто-то только комнатный. кто то канальный и комнатный.

В чем разница между этими вариантами? какой вариант поставки на ваш взгляд лучше?
Для чего нужно измерять температуру в канале сразу после вентустановки?
если ли смысл устанавливать канальный датчик если есть датчик комнатной температуры?
в каких случаях используют и канальный и комнатный датчик?


Температура в комнате изменится через полчаса - несколько часов, в зависимости от размера, если в нее дуть воздухом с заданной температурой. Поэтому комнатный датчик используется только для коррекции уставки канального датчика, напр, если в комнате требуется 20 гр.С, а сейчас 18, для канального датчика задается 22 и установка дует в комнату с этой температурой, постепенно доводя температуру в комнате до 20 и снижая уставку для канального датчика.

Если регулировать только по комнатному датчику, то ПИД регулятор, в связи с очень большим временем реакции температуры в комнате, загонит температуру вентустановки в максимальное значение и в комнату сначала будет дуть очень горячий воздух, а потом, когда температура дойдет до уставки, ПИД уйдет в обратное положение и будет дуть очень холодный воздух.

Если совсем на пальцах, в какую птицу проще попасть, ту что перед глазами и пуля летит долю секунды или ту что за горизонтом и пуля летит несколько минут, а в то место куда целился с упреждением, птица уже улетела в другое место.
gusenok
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 9:56) *
Поэтому комнатный датчик используется только для коррекции уставки канального датчика

это называется каскадное регулирование по комнатному и канальному датчикам?
stscat
Цитата(gusenok @ 25.11.2015, 10:08) *
это называется каскадное регулирование по комнатному и канальному датчикам?


Точно, так и есть.

Регулировать только по комнатному - безумие. Разве что он подключен в качестве канального и физически воздух из вентустановки дует прямо на него.
gusenok
И еще вопрос, может не совсем по теме.
Иногда еще в комплект поставки закладывают датчик температуры наружного воздуха.
Для чего он нужен?
stscat
Цитата(gusenok @ 25.11.2015, 10:56) *
И еще вопрос, может не совсем по теме.
Иногда еще в комплект поставки закладывают датчик температуры наружного воздуха.
Для чего он нужен?


Он нужен для поддержания температуры обратной воды для водяных калориферов. Точнее сказать без этого датчика вентустановки с водой не имеют права быть. Исключение, если значение уличной температуры передается на контроллер вентустановки по сети.
gusenok
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 11:06) *
Точнее сказать без этого датчика вентустановки с водой не имеют права быть.



Не очень понятно почему?не раз встречал решения с водяным калорифером и без датчика наружного воздуха.
stscat
Цитата(gusenok @ 25.11.2015, 11:13) *
Не очень понятно почему?не раз встречал решения с водяным калорифером и без датчика наружного воздуха.


Чем холоднее на улице, тем более высокую температуру обратной воды надо поддерживать. В принципе, если установка рассчитана правильно и вода к вентустановке подается в соответствие с температурным графиком (этим занимается тепловой пункт) то обратная вода будет сама собой поддерживаться нужного значения, т.е. чем холоднее на улице, тем более горячая вода подается на вентустановку. Но как все мы знаем, ничего не бывает в идеале, поэтому есть все шансы пусть и не поморозить калорифер, но привести к частым остановкам вентустановки по срабатыванию термостата заморозки в случае игнорирования температуры поступающего с улицы воздуха у нас есть.
gusenok
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 11:20) *
Чем холоднее на улице, тем более высокую температуру обратной воды надо поддерживать.

А как мы ее собираемся поддерживать?Имеется ввиду поддерживать за счет открытия регулирующего клапана обвязки калорифера?
Я всегда думал что регулирующий клапан изменяет сове положения взависимости от температуры воздуха в канале или датчика обратной воды.
stscat
Цитата(gusenok @ 25.11.2015, 11:33) *
А как мы ее собираемся поддерживать?Имеется ввиду поддерживать за счет открытия регулирующего клапана обвязки калорифера?
Я всегда думал что регулирующий клапан изменяет сове положения взависимости от температуры воздуха в канале или датчика обратной воды.


Все правильно. А вот какую температуру поддерживать на датчике обратной воды? В диапазоне от 20 гр.С при 10 гр.С на улице до 65 гр.С при -25 гр.С на улице. Собственно вот для чего уличный датчик и нужен.

Еще датчик на улице используется для автоматического переключения режимов лето - зима вентустановки
kdu
Цитата(gusenok @ 25.11.2015, 12:55) *
Здравствуйте!
Рассматривая несколько поставщиков систем управления вентсистем обнаружил отличия в комплекте поставки.Кто то предоставляет только канальный датчик, кто-то только комнатный. кто то канальный и комнатный.

В чем разница между этими вариантами? какой вариант поставки на ваш взгляд лучше?
Для чего нужно измерять температуру в канале сразу после вентустановки?
если ли смысл устанавливать канальный датчик если есть датчик комнатной температуры?
в каких случаях используют и канальный и комнатный датчик?


Вот с такими вот вопросами - прямиком в ПЕСОЧНИЦУ! Нефиг профессиональный форум засорять такой лабудой! В профессиональной ветке вопросы "зачем для приточной вент системы датчик уличной температуры"? рука-лицо...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.