Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: п.7.3.12 СП30
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Инженер ОВК
Нужна помощь - как расчитать приемный резервуар перед насосом согласно п.7.3.12 СП30. Согласно этому пункту, если напор ниже 5 метров нужно предусмотреть приемный резервуар. Какой минимальный объем можно принять.
Инженер ОВК
Можно воспользоваться п.13.11 СНиП Внутрянка запас резервуара 10 минутная производительность насоса? Хотя через 10 минут закончится вода в резервуаре и возникнет кавитация?
Водяной
Цитата(Инженер ОВК @ 27.11.2015, 10:01) *
Можно воспользоваться п.13.11 СНиП Внутрянка запас резервуара 10 минутная производительность насоса? Хотя через 10 минут закончится вода в резервуаре и возникнет кавитация?

Проконсультируйтесь с производителями насосов. Есть кавитационный запас и т.п. Вполне возможно, что не нужно резервуар делать....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.