Добрый день! Запуталась с расходами на пожаротушение. Объект: "Блок спортивных залов для проведения 3-го часа физкультуры". 2,5 л/с или 2х2,5 л/с? и в каких нормах это прописано?
Terz_AUPT
Цитата(elenavl @ 3.12.2015, 13:02) *
Добрый день! Запуталась с расходами на пожаротушение. Объект: "Блок спортивных залов для проведения 3-го часа физкультуры". 2,5 л/с или 2х2,5 л/с? и в каких нормах это прописано?


Таблица 1 СП 10.13130.2009 по объему и этажности, с учетом п.4.1.6. Не забудьте уточнить по табл.3 расход.
Если Вы ожидали конкретный ответ: 1 струя или 2, то нужно было подробнее данные предоставить.
Tempy
ГОСТы к расположению шкафов пожарных кранов, их внутреннему устройству и классификации указаны в НПБ 151-2000 и ст. 107 №123-ФЗ посмотреть можно на http://proffidom.ru/153-trebovaniya-k-rasp...nyh-kranov.html требования описаны внятно.
Terz_AUPT
Цитата(Tempy @ 18.12.2015, 1:26) *
ГОСТы к расположению шкафов пожарных кранов, их внутреннему устройству и классификации указаны в НПБ 151-2000 и ст. 107 №123-ФЗ посмотреть можно на http://proffidom.ru/153-trebovaniya-k-rasp...nyh-kranov.html требования описаны внятно.


По указанной ссылке информация ссылается на уже не дейтсвующий СНиП, да и НПБ несет в себе не совсем ту информацию, которую спрашивали =)