swile
Можно ли подключить 3-4 эл.двигателя через преобразователь частоты и установить датчик уровня воды? В зависимости от уровня воды, должны включаться двигатели. (к примеру до 25% 1 двигатель работает, от 25 до 50% 2 двигателя работают и т.д. до включения всех двигателей на полную мощность).
С помощью какого оборудования можно это сделать?
Спасибо rolleyes.gif
Kotlovoy
Цитата(swile @ 8.12.2015, 10:54) *
Можно ли подключить 3-4 эл.двигателя через преобразователь частоты и установить датчик уровня воды? В зависимости от уровня воды, должны включаться двигатели. (к примеру до 25% 1 двигатель работает, от 25 до 50% 2 двигателя работают и т.д. до включения всех двигателей на полную мощность).
С помощью какого оборудования можно это сделать?
Спасибо rolleyes.gif

Можно.
Собственно сам частотник с опциональным релейным модулем для управления контакторами насосов.
Датчик уровня с аналоговым выходом.
Частотники, с которыми я реализовывал каскадное управление - DELTA VFD-CP2000 и EMOTRON