Уважаемые подскажите пожалуйста кто в курсе возможно ли подключение водяной системы пожаротушения к общей системе водоснабжения здания? Либо необходим независимый ввод? Сколько вводов (источников водоснабжения), согласно нормативам, необходимо для решения данного вопроса? По возможности необходима нормативная база (ссылки на документы) и т.д. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Fisher155
Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 12:38) *
Уважаемые подскажите пожалуйста кто в курсе возможно ли подключение водяной системы пожаротушения к общей системе водоснабжения здания? Либо необходим независимый ввод? Сколько вводов (источников водоснабжения), согласно нормативам, необходимо для решения данного вопроса? По возможности необходима нормативная база (ссылки на документы) и т.д. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Можно и общий ввод(2 ввода), главное чтобы расход пропускали нужный
СП 30.13330.2012

5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:

жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;

театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;

бань при числе мест 200 и более;

прачечных на 2 и более тонны белья в смену;

зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;

с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами согласно 5.4.1;

зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.

AlexandrStorm
Мы планируем установить спринклерную систему пожаротушения в кафе. Находимся в цокольном этаже административного 5 этажного здания. Источник водоснабжения - 1 (общая система водоснабжения в здании). Консультируемся со специалистами - мнения разделяются: 1. необходим независимый ввод; 2. достаточно общей системы, к которой подсоединяется насос для обеспечения необходимого давления. В СП 5 четкого ответа нет. Подскажите, к какому источнику информации можно еще обратиться, чтобы получить конкретный ответ? Спасибо!

В самом здании установлено 10 пожарных кранов, в нашем помещении - 1, итого - 11. Значит ли это, что согласно "5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий зданий, ... в которых установлено 12 и более пожарных кранов", для установки нашей системы будет достаточно одного ввода?
Fisher155
Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 13:56) *
Мы планируем установить спринклерную систему пожаротушения в кафе. Находимся в цокольном этаже административного 5 этажного здания. Источник водоснабжения - 1 (общая система водоснабжения в здании). Консультируемся со специалистами - мнения разделяются: 1. необходим независимый ввод; 2. достаточно общей системы, к которой подсоединяется насос для обеспечения необходимого давления. В СП 5 четкого ответа нет. Подскажите, к какому источнику информации можно еще обратиться, чтобы получить конкретный ответ? Спасибо!

В самом здании установлено 10 пожарных кранов, в нашем помещении - 1, итого - 11. Значит ли это, что согласно "5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий зданий, ... в которых установлено 12 и более пожарных кранов", для установки нашей системы будет достаточно одного ввода?

Спринклерная система общей с хоз пит быть не может. Но запитать её от одного ввода вы можете, если у вас этот ввод пропускает необходимый расход на ВПВ, хозпит. и АПТ.
AlexandrStorm
Для этого, по всей видимости, необходим проект пожарной организации? Или тех. условия из горводоканала?
Fisher155
Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 14:41) *
Для этого, по всей видимости, необходим проект пожарной организации? Или тех. условия из горводоканала?

Естественно, без грамотного проекта еще больше денег потратите. Нужны ли ТУ проектировщики и решат.
AlexandrStorm
"запитать её от одного ввода вы можете" Не могли бы Вы уточнить, в каком документе содержится данная информация, если не сложно, укажите конкретный пункт.
Спасибо.
artemwtf
"Богодельня"
Fisher155
bang.gif
Terz_AUPT
Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 14:29) *
"запитать её от одного ввода вы можете" Не могли бы Вы уточнить, в каком документе содержится данная информация, если не сложно, укажите конкретный пункт.
Спасибо.


Вам привели пункт из СП 30, в котором говрится когда нужно предусматривать 2 ввода, если не попали под пункт - значит 1 ввод. Что тут сложного? Для отдельной спринклерной сети нет требований по количеству вводов.