Полная версия этой страницы:
объединить необединяемое
Добрый день!
Нужен дельный совет, а ситуация следующая:
Есть промплощадка. Проложено кольцо на наружное пожаротушение. От кольца запитываются сети внутреннего пожаротушения, которые, в свою очередь, закольцованы внутри здания. Есть на площадке ж/д пути, которые отделяют сеть В2 от места расположения проектируемого гидранта. Над путями галерея. Нужно разместить ПГ за ж/д путями.
Вопрос 1:
Можем ли мы запитать ПГ от ближнего здания, то есть от кольца внутреннего противопожарного водопровода.
Вопрос 2:
Можем ли мы по наружней стене здания и в дальнейшем по наружной стене галереи пустить трубопровод до гидранта.
Вопрос 3:
Как обосновать решение с точки зрения нормативной документации.
8.7. Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в тоннелях, а также прокладка водопроводных линий в тоннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных (и объединенных с противопожарными) водопроводов в тоннелях пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах. При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 640)
При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.
8.4. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
В общем, было принято решение вывести патрубки с соединительными головками из ближайшего здания. Здание погрузки угля не соответствует п.4.1.15 СП 10.13130 и п.5.10.19 СП 5.13130, значит можно вывести только один патрубок? Я правильно поняла?
1. Запитывать нужно от наружной сети.
2 и 3. "При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки"
4. п.4.1.15 СП 10.13130 и п.5.10.19 СП 5.13130 и ПГ не сосватать никак.
Serg Ivanov
14.1.2016, 11:44
Цитата(vsieyz @ 11.1.2016, 12:44)

Вопрос 1:
Можем ли мы запитать ПГ от ближнего здания, то есть от кольца внутреннего противопожарного водопровода.
Вопрос 2:
Можем ли мы по наружней стене здания и в дальнейшем по наружной стене галереи пустить трубопровод до гидранта.
Вопрос 3:
Как обосновать решение с точки зрения нормативной документации.
1. Нет.
2. Нет.
3. Только письменным согласованием с органами пожарной охраны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.