Что-то сомневаюсь с выбором расчетного расхода воды для подбора насосной станции пожаротушения.
Имеется производственное здание с расходом 11,2 л/с на внутреннее тушение и 30 л/с на наружное тушение.
Ближайший водопровод ПЭ 110мм.
Ставлю резервуары противопожарного запаса воды.
Насосную хочу поставить заглубленную комплектной поставки со стаканом из стеклопластика и наземным павильоном.
Посчитал напор для внутреннего ПТ 50,5м для наружного ПТ 53,3м
Вопрос: расход брать суммарный 30+11,2 л/с или наибольший из двух т.е. 30л/с
Читаю нормы и не найду ответа dry.gif
Fisher155
суммарный и напор тоже при суммарном расходе рассчитывать
SANTEXNIK
А поясните почему берем суммарный
Sindarkon
Потому что СП8, п.5.9.
InVinoVeritas
А вы уверены, что стакан из стеклопалстика подойдет. Соблюсти требования пожарников по эвакуационным лестницам из машинного зала, нормативные расстояния от стенок для прохода и обслуживания арматуры и насоса...
Доставка диаметром более 2,5метров проблема, так как ширина фур ограничена, а если есть мосты и туннели, то может оказаться доставка гораздо дороже чем сама насосная.
SANTEXNIK
спасибо всем за подсказки rolleyes.gif
дмитрий01
Напор только не складывайте biggrin.gif а расход суммируйте!