Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Специфичный материал стяжки ТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
UNikilai
Всем здравия. В общем как всегда все забавно получается. Есть дом в сочах, расчетная температура воздуха -3, хозяин хочет теплый пол везде(прям везде) так как теплопотери небольшие, вроде бери да делай, но все дело в том, что для того, чтобы теплый пол отавал нужное колчетсво теплоты, нужна средняя температура теплоносителя 29(это не для душевых) в душевых же, сами понимаете температура болльше, из-за чего больше и теплопотери и с меньшей охотой тепло поступает от теплого пола в такое помещение. Вариантов здесь несколько -
-увеличивать шаг трубы в душевых и уменьшать в остальных помещениях, но не подходит, так как "полосатый" пол тоже никому не нужен.
-Можно прогонять больший объем теплоносителя через душевые, вследствии чего будет увеличена средняя температура теплоносителя в контурах душевых и зажимать контура остальных помещений, в принципе можно, но боюсь, что уж больно сильно будут пережиматься контура этих остальных помещений, в следствии чего темппература в обратке и подаче будет оч сильно различаться, что в свою очередь будет приводить к эффекту того же "полосатого" пола
-можно сделать два узла смешения, но директор хочет впарить свое оборудвание и не хочет так делать
-и на мой взгляд самый комфортный вариант это увеличить толщину стяжки или же уменьшить коэффициент теплопроводности, если увеличивать стандартную стяжку, то мне нужно 150 мм цемента, не оч хорошо, но вот есть раствор цементно - перлитовый, у него малый к-т теплопроводности, можно ли его использовать в стяжке теплого пола?
Может у кого есть иные предложения, буду рад совету
timofeyprof
Цитата(UNikilai @ 18.1.2016, 12:38) *
то мне нужно 150 мм цемента,

если это не пол по грунту, то лучше так не делать. представляете какая это дополнительная нагрузка на плиты перекрытия?
UNikilai
timofeyprof, если честно, то особо не представляю, это должны ПГСники представлять)но я как понимаю вы в этом разбираетесь, считаете это будет оч критично?
teploizol2
Теплую стену в санузле либо огромный полотенцесушитель или радиатор.
Можно разделить по зонам - коллектор с термоприводами ,и термостат в каждую комнату
вариантов много. Стяжкой уменьшать теплоотдачу не советую ,когда на улице станет теплее будет перегревать
lovial
Цитата(UNikilai @ 18.1.2016, 11:38) *
-можно сделать два узла смешения, но директор хочет впарить свое оборудвание и не хочет так делать

Была аналогичная (почти) проблема - в некоторых помещениях (при уже смонтированных ТП) заказчик захотел крутой паркет, а производитель пола пообещал снять гарантию, если паркет будет перегреваться. "Через задницу" в существующих шкафчиках сделали контура через термостат, посчитали требуемую максимальную температуру в подаче в пол, чтобы паркет "не напрягался"... Фотки прилагаю
UNikilai
lovial, biggrin.gif неплохо получилось, главное, что задача была решена
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.