Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Инфильтрация V.1.0.exe
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
3D .
Программа- Инфильтрация v.1.0
Предназначена для расчета (проверки) инфильтрации ограждений согласно:
СНиП2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
ПОСОБИЕ 12.91 к СНиП2.04.05-91 "Рекомендации по расчету инфильтрации наружного
воздуха в одноэтажные производственные здания".
Дополнительно использованы следующие материалы:
СП131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99";
СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
СП23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";
Сканави А.Н, Махов Л.М "Отопление" 2002, Е.Г Малявина "Теплопотери здания" 2007.

Результаты расчета передаются и сохраняются в листе EXCEL. Сохранять, как «копию».

Установка- Без инсталятора, в форме "exe"-приложения. Вес 1,9 Мбт.
Системные требования: Windows XP, 7 (32 bit), 7 (64 bit) наличие установленного EXСEL.

Примечание.
В действующем на данный момент СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" алгоритм расчета инфильтрации не прописан.
В существующих программах этот расчет ведется по вышеуказанному СНиП2.04.05-91, но по упрощенному
варианту, либо по формуле (2).
При проверке оказывалось, что результаты в известных мне программах расходятся с моими.
Причиной тому отсутствие возможности ввода и учета всех параметров.

Почему так важен корректный расчет данного параметра?
На своем опыте теплотехнического расчета одного из объектов, расположенного в Сахалинской области г.Холмск v=10,7 м/с
(Нзд=15 м 5-и этажное здание). При нормативном значении воздухопроницаемости для окон Gн=5 кг/(м2*ч),
стен Gн=0,5 кг/(м2*ч) суммарные теплопотери через инфильтрацию составляли 55-65% от основных.
От архитектора и конструкторов пришлось добиваться точных расчетных данных по сопротивлению воздухопроницаемости
конструкций стен и окон. Применение в проекте окон класса-А (не ниже) согласно ГОСТ 23166-99 табл.1.

В случае обнаружения ошибок –пишите. Версия тестовая.
vik74
Требует файл MSCAL.OCX. У меня установлен Offise 2016 без Access. Приходится догружать этот файл и регистрировать в системе.
-BuTeK-
При запуске не находит msstdfmt.dll.
Методом тыка - скачать и зарегистрировать - не получилось.
Жаль.
3D .
Windows XP, 7 (32 bit), 7 (64 bit) наличие установленного EXСEL 2003, 2007

Использую EXCEL Microsoft Office Excel 2003, 2007. На этих версиях работает.
На Microsoft Office Excel 2016 не тестилась, т.к я на нем не работаю.
Требуемый MSCAL.OCX подгружу.
3D .
Если у вас установлен MS OFFIСE 2010 и выше, то возможно библиотеки контроллов не совпадают
с предыдущими версиями OFFICE 2003, 2007. Access не требуется.

Прикрепляю контроллы, которые не видит OFFICE 2016: MSCAL.OCX, MSSTDFMT.DLL
Для того чтобы их использовать, их нужно зарегистрировать в системе Windows. Обычно это делается
командой (в командной строке): regsvr32 «C:\windows\MSCAL.OCX»
И регистрация следующего regsvr32 «C:\windows\MSSTDFMT.DLL»
Если у вас файл MSCAL.OCX находится в другом месте, то и путь нужно будет указать другой.
Если не получится то зайти под профилем «Administrator», повторить попытку.

Ниже прикрепляю версию v.1.1 без использования контролла MSCAL.OCX (календарь)
3D .
Еще один из вариантов регистрации MSCAL.OCX, MSSTDFMT.DLL - двойнок клик по данным файлам.
Composter
попробовал программу.
1)разберитесь что у вас с запятыми и точками. Если вбить в поле высота здания 17.6 м то к1=1,6, а если вбить 17,6 то к1=14,68
2)с математикой как то у вас в программе туго прикладываю файл там при вычислении dP громадная ошибка где то кроется
3D .
Цитата(Composter @ 12.4.2016, 11:32) *
попробовал программу.
1)разберитесь что у вас с запятыми и точками. Если вбить в поле высота здания 17.6 м то к1=1,6, а если вбить 17,6 то к1=14,68
2)с математикой как то у вас в программе туго прикладываю файл там при вычислении dP громадная ошибка где то кроется


Да, признаюсь ошибка.
В последний момент хотел сделать так, чтобы значение коэффициента "К1" определялось автоматически от
значений "А, В, С" (типа местности) и "H" (высоты здания), но данный алгоритм не было времени дописать... хотел
затереть его, но забыл. Спасибо за замечание.
Данное значение "К1" необходимо ставить вручную, интерполяцией от значений в таблице см. прикрепленный скан.
3D .
Ответ на вопрос №1. Разделитель знаков "," см. комбобоксы с коэффициентами Сen, Сeр, v.
Соответственно и в остальных полях нужно использовать запятую, если только у вас
в настройках EXCEL сервис>параметры>международные>разделитель целой и дробной не задан точкой.

Забил ваши данные и рассчитал с запятыми. Значение dP=97,8 Па см.первые два скрина выше и прикрепленное.
Composter
и еще совет, оставляйте возможность для ручного ввода данных. а то кто знает может вам придется для украины или казахстана считать, а нормы и коэффициенты различаются от наших
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.