Цитата(OlgaO @ Dec 27 2006, 16:33 )
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 )
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.
Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11.
Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!
Совершенно согласен.
Но! Ежели это дело уже построено, тогда единственный выход - погружные насосы прямо в резервуар. Как говориться и волки сыты, и овцы целы, и пастуху - вечная память...
А ежели не построено - тоды копать под насосную.