Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Александр-3
В здании школы пожарные насосы находятся выше пожрезервуаров,как их залить, не используя вакуумн. насосов.
andrey R
Ведром smile.gif
Александр-технолог
Через бак разрыва струи
andrey R
Цитата
Через бак разрыва струи

В ведре? biggrin.gif
jjj
Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить.
Водяной
Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:08 )
Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить.

Почему не будет? Если всас нормирован(не больше заводской величины), то будет
Александр-технолог
Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 15:06 )
Цитата
Через бак разрыва струи

В ведре? biggrin.gif

Ставите над насосом емкость. От емкости труба к насосу. Вот и все. Заполнять емкость через разрыв струи.

Добавлено - 15:14
Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:08 )
Обычный центробежный насос не будет работать даже если его залить.

Обоснуйте Ваши слова.
Водяной
Ну да, а если пожара долго не будет, там лягушки заведутся!
А менять воду и следить за её уровнем вряд ли кто будет, этож Россия!

Хотя может я и не прав. Вода-то в резервуарах обновляется?
andrey R
Не только обновляется, но и нормируется время обновления. А лягушек и в ванне развести можно - это ж Россия biggrin.gif
jjj
Обычный, не самовсасывающий (например вихревой) насос не в состоянии перекачивать воздух, который имеет место быть на участке от бака до всаса.
Водяной
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.
Если они в продаже, не знаю, никогда не видел и не проектировал, но в книгах есть конструкции. Например в Турке "Насосы и насосные станции".
andrey R
Цитата
приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Называется - приёмный клапан. biggrin.gif
OlgaO
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 )
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11.
Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!
Водяной
Цитата(OlgaO @ Dec 27 2006, 16:33 )
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 )
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11.
Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!

В очередной раз преклоняюсь перед Вашим знанием СНиП! biggrin.gif
jjj
Обратный клапан, емкость и отвод для заполнения насоса, добавьте воздушник на всасе - не слишком ли сложно? А случись пожар - обратный клапан не держит, емкость для заполнения насоса пустая ... и горит оно ясным пламенем.
OlgaO
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:42 )
В очередной раз преклоняюсь перед Вашим знанием СНиП! biggrin.gif

Спасибо! biggrin.gif
andrey R
Ну, Ольга у нас признанный авторитет в этом деле biggrin.gif
OlgaO
Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 16:54 )
Ну, Ольга у нас признанный авторитет в этом деле biggrin.gif

Я даже и не подозревала что - признанный! biggrin.gif
Не вводите меня в краску, пожалуйста! Даже не знаю - стебетесь Вы надо мной или нет!
Просто так получилось, нужда заставила. Дело все в той пресловутой разности полов.
Если мужчина-инженер скажет - надо сделать так - то его не спросят почему, а скорее всего сделают так. Если женщина-инженер скажет - надо сделать так - то ее обязательно спросят почему и где это написано. Каждый день - экзамен на прочность - ничего не поделаешь, такова жизнь! Я привыкла! biggrin.gif
Водяной
Если бы все женщины-инженеры так думали! biggrin.gif
Этож редкость!
Serg Ivanov
Цитата(OlgaO @ Dec 27 2006, 16:33 )
Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:08 )
Если схема без вакуум-насоса, то на начале всасывающей линии, под водой в приёмном резервуаре ставится приёмное устройство, которое не даёт воде уйти в резервуар при заливе насоса.

Нет, нет, так делать нельзя, посмотрите СНиП 2.04.02-84 п. 7.4 примечание 3. Так допускается делать только для насосных 3 категории, а пожаротушение всегда 1 категория и 2 категория для объектов, указанных в прим.1 п.2.11.
Александр-3, посмотрите примечание 1 п.7.4 СНиП 2.04.02-84. Боюсь, что заданная Вами задача не имеет решения!

Совершенно согласен.
Но! Ежели это дело уже построено, тогда единственный выход - погружные насосы прямо в резервуар. Как говориться и волки сыты, и овцы целы, и пастуху - вечная память... wink.gif
А ежели не построено - тоды копать под насосную.
Александр-3
большое спасибо за ответы. Я думаю вот заполнить систему из хоз-пит водопровода, подключив водопровод к напорной линии насосов,но сомниваюсь можно ли так сделать.
Водяной
Точно не помню, где написано, но соединять трубопроводы с водой питьевого качества с техническми трубопроводами только через разрыв струи!
Serg Ivanov
Цитата(Александр-3 @ Dec 28 2006, 14:59 )
большое спасибо за ответы. Я думаю вот заполнить систему из хоз-пит водопровода, подключив водопровод к напорной линии насосов,но сомниваюсь можно ли так сделать.


Нельзя. Какой тогда смысл в резервуарах? Нет воды в водопроводе - нет и резервуаров.
А вот запрета на погружные насосы для пожаротушения я не нашел. Давно, правда, было такое решение в аналогичной ситуации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.