Всем доброго времени суток!

Есть здание, которое отапливается электрическим котлом, появилась возможность подключиться к центральному отоплению.
Для предварительной оценки экономической целесообразности проекта допустимо ли оценить объем потребления тепловой энергии на основе существующего потребления электроэнергии?
Потребление электроэнергии на отопление в год составляет 289 352,80 кВтч.
Переводим кВтч в Гкал: 1кВт*ч = 0,000860 Гкал и получаем 289 352,80 кВтч = 248,84 Гкал

Насколько реалистична картина?


shadow
1 Гкал = 1163 кВт
PWW
Цитата(ich_ @ 28.1.2016, 17:37) *
Всем доброго времени суток!

Есть здание, которое отапливается электрическим котлом, появилась возможность подключиться к центральному отоплению.
Для предварительной оценки экономической целесообразности проекта допустимо ли оценить объем потребления тепловой энергии на основе существующего потребления электроэнергии?
Потребление электроэнергии на отопление в год составляет 289 352,80 кВтч.
Переводим кВтч в Гкал: 1кВт*ч = 0,000860 Гкал и получаем 289 352,80 кВтч = 248,84 Гкал

Насколько реалистична картина?

Тут надо технически!. По большому счету, в СССР, трудно было вообще получить разрешение на отопление электричеством, да и в местах размещения крупных ТЭЦ, тепло было вторичным, ИБО, основная направленность, была на получение электро энергии, а тепло это был побочный продукт, для повышения КПД ТЭЦ. Вы возможно сталкивались с моментами, когда на улице уже давно +10, а батареи горячими. По своей сути, отопительная система микрорайона (города, квартала) - охлаждающая система для ТЭЦ. так вот если имеются проблемы с градирнями, в целях обеспечения работоспособности, дешевле прогнать горячую воду по системе и скинуть пару сотен МВт, а потом еще и бабки по счетчикам за это взять ))). Иди докажи, что это была ситуация, когда ТЭЦ просто должна была избыток ТЭ выбрасывать на обогрев воздуха области. Но не расстраивайтесь, и эти все усердия по отоплению окружающей среды в тарифах учтены))). Закон сохранения энергии , однако )))
Так что, надо взять и посмотреть счеса соседей за отопление от энергоснабжающей организации и сравнить их с расчетными данными по стоимости потребленной электроэнергии на отопление.
Полагаю, результаты Вас удивят ))), А чего же вы хотели, бухгалтеров и директоров в цепочке энергоснабжающих не один, и все голодные.
Так что, от длинны пищевой цепи от производителя до Вас, и будет зависеть конечный результат.
Кстати при снижении электропотребления и не перезаключения договора на электроснабжение, Вы еще и штрафы платить будете за недобор Эл. энергии.
Ото така судьба наша. Благо пока дышать разрешают, почти бесплатно.
Кстати, не забывайте о стоимости УУТ, который придется: проектировать, согласовывать, монтировать, поверять....
и строить и содержать тепловые сети от точки подключения )))
tiptop
Цитата(shadow @ 28.1.2016, 20:00) *
1 Гкал = 1163 кВт

А точнее, 1 Гкал/ч = 1163 кВт.

ich_ написал правильно.
ich_
Цитата(PWW @ 31.1.2016, 1:54) *
Так что, надо взять и посмотреть счеса соседей за отопление от энергоснабжающей организации и сравнить их с расчетными данными по стоимости потребленной электроэнергии на отопление.
Полагаю, результаты Вас удивят ))), А чего же вы хотели, бухгалтеров и директоров в цепочке энергоснабжающих не один, и все голодные.
Кстати, не забывайте о стоимости УУТ, который придется: проектировать, согласовывать, монтировать, поверять....
и строить и содержать тепловые сети от точки подключения )))


У соседей не сравнивал, но сравнение затрат на отопление электричеством (более 1 млн. руб.) и на центральном отоплении (ожидается 0,35 млн. руб.). Можно ожидать экономию почти в три раза.
Для ограничения "голода в цепочке энергоснабжающих" надо ставить ИТП с автоматическим регулированием. Ну и цепочка короткая, так как местность сельская, производитель он же поставщик один.
HeatServ
Цитата(ich_ @ 1.2.2016, 14:47) *
У соседей не сравнивал, но сравнение затрат на отопление электричеством (более 1 млн. руб.) и на центральном отоплении (ожидается 0,35 млн. руб.). Можно ожидать экономию почти в три раза.
Для ограничения "голода в цепочке энергоснабжающих" надо ставить ИТП с автоматическим регулированием. Ну и цепочка короткая, так как местность сельская, производитель он же поставщик один.
Приблизительно порядок такой в среднем по стране, тепловая энергия от электрического источника приблизительно в 3-5 раз дороже.
Есть конечно места, где много "сбросной" электроэнергии, это где гидростанции расположены, но, так понимаю, не Ваш случай.
Чинный
Добрый день.
Возьмете объем помещения и посчитайте нагрузку в зависимости от климатической зоны и характеристики помещения. Часовую и за весь отопительный период.
Часовая нужна чтобы запросить у поставщика ТУ на подключение (может у него столько и нет) и оценить стоимость подключения.
Что Вы дали этого мало!!!
По серьезней подходите к расчету...
Vano
Цитата(ich_ @ 1.2.2016, 14:47) *
У соседей не сравнивал, но сравнение затрат на отопление электричеством (более 1 млн. руб.) и на центральном отоплении (ожидается 0,35 млн. руб.). Можно ожидать экономию почти в три раза.
Для ограничения "голода в цепочке энергоснабжающих" надо ставить ИТП с автоматическим регулированием. Ну и цепочка короткая, так как местность сельская, производитель он же поставщик один.

А сравнение проводите с учетом тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток?
С электрой можно поиграться - не топить в пики - и тогда расклад может быть другой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.