Резервирую вентилятор. Сперва подогрев вентиляции от -49 до -32,2 электрокалорифером, потом догрев -35 до +10 водяным. Скидываю бланк заказа со схемой.
Вентилятор с резервированием.
1. Ставится перепадник на каждый вентилятор и привод заслонки с отдельным управлением. Датчик температуры притока один в месте объединения воздуховодов после вентиляторов.
2. Если автомат вент.1 в аварии, взводится тревога "Неисправность вент.1 по току". Сбрасывается автоматически по восстановлении автомата.
3. Если после запуска вент.1 в течениии 30сек (параметр) перепадник не сработал, взводится тревога "Неисправность вент.1 по перепаду".
4. Если во время работы вент.1 перепадник отключился на 3сек (параметр) также взводится тревога "Неисправность вент.1 по перепаду".
5. Тревога "Неисправность вент.1 по перепаду" сбрасывается "Ресетом" контроллера
6. Аналогично для неисправностей вент.2
7. Если неисправен вент.1 вместо него запускается вент.2 или наоборот. Если неисправны. оба, вентустановка неисправна.
Если вы проектировщик, думаю этих данных чтобы раскидать приборы автоматизации достаточно. С программированием немножко посложнее,