Кто встречался в своей практике с отопленем при помощи двухтрубных фанкойлов? Как лучше организовать отопление с дежурным радиаторным или без. Если с дежурным, то какой процент теплопотерь должены они покрывать? Схема обвязки чиллера в этом случае?
RUSSKII_SLON
24.5.2005, 16:18
Цитата(Azovsun @ May 24 2005, 15:58 )
Кто встречался в своей практике с отопленем при помощи двухтрубных фанкойлов? Как лучше организовать отопление с дежурным радиаторным или без. Если с дежурным, то какой процент теплопотерь должены они покрывать? Схема обвязки чиллера в этом случае?
Дядьки. Подскажите где можно найти словарь или сайт по арматуре, что как называется и где применяется. Все-таки хочется знать, о чем идет речь.
Azovsun
24.5.2005, 17:35
Речь идет о воздушном отоплении в межсезонье чиллером, а зимой по тем же трубам погоним водичку горячюю с котельной. Бывает и такое. Так вот надо бы грамотно развязаться с чиллером и котельной. Это раз А второе в отоплении будут использоваться теже трубы, что и на охлаждение, да вот только проток через них уменьшится на половину!!! Есть ли у кого опыт применения двухтрубных фанкойлов для отопления
lerik
25.5.2005, 20:08
Одну гребенку в котельной (лучше крышной) с нее запитываешь отопление и кондиционирование, расчет гидравлики по конд. там дельта 5 в сортире(коридоре и т.д.) можешь радиаторы ставить на отдельной ветке. а где фанкойл там не надо он по мощности 100 пудов справится. А избыток тепла скоростью вентилятора и (или) термостатом на фэне. все.
Тим
1.6.2005, 14:58
по снипу дежурное отопление 12 град-норма от этого и нужно исходить лучше радиаторами до 12 градусов а фанкойл он и есть - доводчик, а двухтрубка по теплохолоду уже повсеместно
Azovsun
1.6.2005, 15:42
Большущее спасибо, коллеги
Гость_Dmitry
10.6.2005, 16:47
Чиллер холодный, отопление двухтрубными фанкойлами, без дежурного. с погодозависимой компенсацией Сделали не один дом - все работает. первый дом 4 года назад сдали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.