Алекs
Добрый день коллеги! Заступорился при пересчете температуры внутренней поверхности ограждения, полученной в результате испытаний, на расчетные температурные условия (Приложение Е ГОСТ Р 54853-2011).
Коэффициент лучистого теплообмена внутренней поверхности ограждения при температуре t определяется по графику на рисунке Е.2. Это понятно. В представленном примере в прил. Е приведен пример расчета, в котором по графику Е.2 определяют этот самый коэффициент, НО судя по графику и полученным показателям коэффициента лучистого теплообмена 4,84 и 4,64 Вт/(м2*С) данные не корректны. В частности при температуре t=12,25 по графику значение коэффициента должно быть примерно 4,4 Вт/(м2*С), а в примере для этой же температуры значение 4,64 Вт/(м2*С).
Может я туплю?! Подскажите тогда где правду искать? Может есть расчетная формула для нахождения коэффициента лучистого теплообмена? Спасибо!
Dede
У них и в первом случае ошибка )

при t=16.95 дают 4,84, а по графику 4,63
при t=12.25 дают 4,64, а по графику 4,39

там неудобная шкала, вполне вероятно что просто ошиблись

Алекs
Вот вот, и я о том же.)
NiskolayS
А с коэффициентами как быть ?
Алекs
Вот более адекватные графики
gfsil
Цитата(Алекs @ 19.2.2016, 12:24) *
Вот более адекватные графики

Огромное спасибо за графики!
Таких качественных я ещё не находил
Даже зарегистрировался на форуме что бы спасибо сказать)