newy
Добрый день, уважаемые специалисты!
По коттеджу установлен водяной теплый пол. Температура его регулируется сервоприводами FAR 1939, 220В НО. Уставка в принципе поддерживается, но только в пределах от +28 градусов. Если надо еще охладить, то только убавив температуру отдачи с котла.
Тогда только пол остывает до хотя бы 24 градусов. При этом если после этого температуру в котле увеличить, то пол даже при закрытом сервоприводе нагревается (в тех зонах где уставка постоянно минимальная).
Неужели клапан в закрытом положении все-таки пропускает тепло? Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался, дайте совет пожалуйста.
v-david
Конечно пропускает. Сомнительно, правда, чтобы достаточно для прогрева пола, как в Вашем случае. Скорее всего это какая-то неисправность, может что в клапане застряло, может что с юстировкой привода. На месте смотрите.
newy
v-david
А если проблема не локальная, а везде?
Мне человек подсказал, что может дело в гребенке. Как это проверить вообще?
v-david
Выкладывайте проект. Если его нет, тогда я точно знаю в чем проблема, думаю Вы тоже догадались.
newy
Проект есть, как ни странно. Правда скорей всего по факту внесены некоторые изменения.
v-david
Наверное я не точно выразился, когда просил выложить проект. В моем понимании это была гидравлическая схема системы (ведь Вас же смущают неполадки именно в ее работе?), а не "веселые картинки" из альбомов. Терморегулирующий вентиль на фаровском узле позволяет регулировать температуру от 18С. Если исключить неисправности оборудования, то в Вашем случае я вижу две возможные причины: первая - система плохо промыта и грязь попала в регулирующие клапаны и вторая, слишком большой напор насоса в котельной/ИТП. Но это голословно, т.к. схемы нет. Ну и так, чисто из любопытства, может есть фотка как смогли уложить 30 м трубы на 2,2 м.кв. с шагом 200?
newy
Видимо в параллельном измерении где-то biggrin.gif
Там есть монтажные схемы узлов - это не оно?
Пока наблюдаю, как пойдет дело, если отключать насосы ТП, когда надо остужать везде. Может быть это спасет ситуацию.