flipvoda
Не понимаю как обеспечить наружное пожаротушение объекта складского комплекса состоящего из нескольких зданий.
1. Согласно СП 8.13130 пункт 4.1 Примечания:
Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;

Согласно ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 68 п. 4 "Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов"
В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
Т.е. в СП изменением 1 поправили можно тушить с помощью ёмкостей отдельно стоящие здания без ограничения объёма, а в ФЗ оставили ограничение объёмом до 1000м3. И у нас комплекс зданий т.е. можно ли отнести любое здание складского комплекса к отдельно стоящему?
2. Согласно СП п. 9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
.........., при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
т.е. я должен для нужд пожаротушения заложить 2 резервуара разделённого перегородкам с объёмом 50% воды на пожаротушение в каждом. Или 2-а резервуара с объёмом по 100% на пож. тушение в каждом резервуаре и соответственно каждый резервуар разделить перегородкой - и тушить соответственно с двух резервуаров.
Как вообще обеспечить наружное пожаротушение данного комплекса при отсутствии противопожарного водопровода?
Sindarkon
Цитата
Т.е. в СП изменением 1 поправили, а в ФЗ оставили

Не путайте "в поселениях и городских округах" и "вне населённых пунктов".

Цитата
можно ли отнести любое здание складского комплекса к отдельно стоящему?

Нет.

Цитата
т.е. я должен для нужд пожаротушения заложить

...два резервуара с 50% запасом воды в каждом без всяких перегородок.

Цитата
Как вообще обеспечить наружное пожаротушение данного комплекса при отсутствии противопожарного водопровода?

Поставив два резервуара.