Артур1234
Доброе утро! не могли бы скинуть методику расчета подслойного пожаротушения нефти резервуаров для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих базах, был бы очень признателен
Ferdipendoz
По интенсивности считается. В СП 155.13130 приведена нормативная интенсивность для разных видов нефти и н/продуктов. По данной интенсивности, зная площадь горизонтального сечения резервуара найдёте требуемый расход
firewizard01
Вы имеете в виду под расчетом опеределение необходимого расхода огнетушащего вещества или полный расчет с гидравликой?