Андрей Серегин
Уважаемые специалисты, кто знает как рассчитать приблизительно коэффициент затекания в однотрубке при подключении радиатора низ -низ. И как влияет естественная циркуляция в радиаторе при данном подключении на коэф. затекания? Спасибо.
Андрей Серегин
Таки никто и не знает ? huh.gif
Inchin
Цитата(Андрей Серегин @ 5.4.2016, 17:55) *
Таки никто и не знает ? huh.gif

Таки лично тоже не проводил съемок тепловизором. Поэтому, сам лично ориентировался на моделирование Зайцева и Любареца.

А уж доказательств справедливости их моделирования - требуйте у них.

Если у Вас есть тепловизор и куча объектов, и куча свободного времени, то если Вы сможете, сделать много-много термограмм, и этим сделаете очень благое дело для всех. wink.gif Если, конечно, эти термограммы выложите с описанием ситуации.

Вы уж, извините, но сами-то уж не лежите на дне и не умирайте. Хоть немного лапками шевелите, чтобы выплыть из омута. smile.gif (шутка)
Андрей Серегин
Если Вы это имеете в виду http://herz-armaturen.ru/upload/book/Zaicev_Lubarec.pdf , то там весьма поверхностный расчет , там например не упоминается, что при движении сверху вниз есть минимальный расход, при котором коэф. затекания стремится к единице.( Богословский, Сканави, отопление 1991 г)
Вообще то, я пытаюсь оседлать Аудитор С.О., но сколько не задавал вопросов по этому коэффициенту, в Санком, они так и не ответили.
Егор
может это поможет
sh4me
На 22 стр, в таблице.
Андрей Серегин
Спасибо, только в этой таблице нет зависимости от напора и направления теплоносителя почему-то.