Очень прошу помочь. Впервые столкнулась с таким!
Объект жилой дом. 5 подъездов. Есть ИТП. В подвале на каждый подъезд в проекте показана принципиальная схема узлов регулирования системы отопления. (Файл)
Меня просят расписать принцип работы этой схемы. Я разобралась только с насосами. Принцип работы регуляторов мне не очень ясна. Можете объяснить?
Про проектировщиков - считайте что их нет

С блоком Multical тоже все понятно.
Расшифровка :
3 - клапан регулирующий VM2 Dn15,Kvs - 1m3/ч с электроприводом AMD 20.
1- Насос для отопления TPD 32-320/2
2 - Регулятор перепада давления до себя AFP/VFG2 Kvs32m3/ч