Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите с Ч.П Vlt Micro Drive Fc-051
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
qzn19802
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Люди помогите пожалуйста настроить частотный преобразователь(VLT Micro Drive FC-051Р4КОТ4Е20Н3ВХСХХХSХХХ) для работы в автоматическом режиме. Необходимо чтобы при подаче питания на ЧП он сразу начинал выходить на 50Гц,без каких либо внешних управляющих сигналов. Где необходимо поставить перемычку? Какие пункты меню необходимо отредактировать?
Надеюсь на Вашу помощь! Спасибо большое!
kosmos440o
А если что-то пойдёт не так? Обратитесь к специалистам, пусть помогут по месту. Там есть много нюансов.
Vian
Народ, ну начните вы читать мануалы! Перемычка 12-18. 3-10 = 100, 4-14 = 50, 5-10 = 8. И будет вам счастье. Только параметры остальные с шильдика двимжка правильно введите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.