Полная версия этой страницы: Однонаправленный поток без фильтра в ламинаре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
akhmar
Такой вопрос возник:
Есть ламинар. В виду определенных причин необходимо убрать из него хепа фильтры. Поставить хепа фильтр планируется перед ламинаром на воздуховодах. На ламинарном воздухораспределителе остается камера статического давления и сотовая решетка. Как вы считаете будет ли потом однонаправленным без оконечных фильтров?
alem
Цитата(akhmar @ 30.9.2016, 14:12) *
На ламинарном воздухораспределителе остается камера статического давления и сотовая решетка. Как вы считаете будет ли потом однонаправленным без оконечных фильтров?


Навряд ли. Замерьте фактическое распределение скоростей и рассчитайте выравнивающую решётку. Если не умеете, то надо будет подбирать.