Жангильдин
helpsmilie.gif Получил замечание от частной экспертизы "Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200? Подтвердить расчетом". Кто нибудь может подсказать как делается этот расчет? Я в СНиПе внутреннего водопровода и канализации смотрел, смотрел и не понял. Надеюсь на ваше понимание. Заранее благодарен. Прикрепляю план.
yfray
А - почему?
Цитата
"Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200?
Skorpion
А на плане под поз. №1 что обозначено?
freese
Цитата(Жангильдин @ 18.1.2017, 14:33) *
helpsmilie.gif Получил замечание от частной экспертизы "Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200? Подтвердить расчетом". Кто нибудь может подсказать как делается этот расчет? Я в СНиПе внутреннего водопровода и канализации смотрел, смотрел и не понял. Надеюсь на ваше понимание. Заранее благодарен. Прикрепляю план.

offtop: Что же так мелко пишешь, давай больше, а то ничего не видно
по делу: расчет расходов есть? С таблицей Лукиных знакомы?
nagger
Расходы по выпускам считать по внутрянке, наружную сеть - по наружке.
Aerl
Д=200 явно лишнего, даже Д=150 тут будет безрасчетным
Жангильдин
Цитата(freese @ 18.1.2017, 16:13) *
offtop: Что же так мелко пишешь, давай больше, а то ничего не видно
по делу: расчет расходов есть? С таблицей Лукиных знакомы?

Добрый день. Расчет расходов есть Канализация бытовая 24,0 м3/сут, 3,37 м3/ч, 3,17 л/с. Таблица Лукиных есть, но не знаю как ей пользоваться. Если есть возможность можете отправить мне в whatsapp голосовым сообщением как это все делать.
freese
Цитата(Жангильдин @ 19.1.2017, 6:23) *
Добрый день. Расчет расходов есть Канализация бытовая 24,0 м3/сут, 3,37 м3/ч, 3,17 л/с. Таблица Лукиных есть, но не знаю как ей пользоваться.

исправляйте на 150
Ferdipendoz
А кто разработчик этой ПСД? Часом не вы?
Dima_UA
Цитата(Aerl @ 18.1.2017, 16:16) *
Д=200 явно лишнего, даже Д=150 тут будет безрасчетным

да ладно, 200 на наружку в городе как раз.
конечно для 1 киоска или котеджа там и 110 достаточно.
Aerl
Цитата(Dima_UA @ 19.1.2017, 13:07) *
да ладно, 200 на наружку в городе как раз.
конечно для 1 киоска или котеджа там и 110 достаточно.


В данном случае 200 перебор, 1 жилой дом, 3 подъезда, водоотведение в выгреб 29м3 что как бы намекает на то что расходы тут явно небольшие
nagger
Цитата(Aerl @ 19.1.2017, 13:18) *
Цитата(Жангильдин @ 19.1.2017, 6:23) *

Канализация бытовая 24,0 м3/сут

водоотведение в выгреб 29м3 что как бы намекает на то что расходы тут явно небольшие

Каждый день золотарь будет приезжать? 3 камаза по 10 кубов в день?
Потом, выгреб - это, цитирую, емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем". Ну, и футляры смешные.
Ferdipendoz
Особенно интересно, когда в -35 золотарь вообще пару-тройку дней не приедет
Жангильдин
Цитата(Ferdipendoz @ 19.1.2017, 15:01) *
Особенно интересно, когда в -35 золотарь вообще пару-тройку дней не приедет

жестоко затравил

Цитата(freese @ 19.1.2017, 11:43) *
исправляйте на 150

Спасибо. я нашел онлайн таблицу. 150 как раз
Dedmorozzz
зачем футляры?

Еще вот

СП 31.13330.2012
11.54. Независимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.
Skorpion
Цитата(Жангильдин @ 18.1.2017, 14:33) *
helpsmilie.gif Получил замечание от частной экспертизы "Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200? Подтвердить расчетом". Кто нибудь может подсказать как делается этот расчет? Я в СНиПе внутреннего водопровода и канализации смотрел, смотрел и не понял. Надеюсь на ваше понимание. Заранее благодарен. Прикрепляю план.

Я предполагаю, почему эксперт дал такое замечание. У вас явно внутриквартальная канализация, а он хорошо знает СНиП 2.04.03-85 п. 2,33, в том числе и примечание 1
nick_ku
Цитата
зачем футляры?

До сооружения норматив не соблюдает
Aerl
Цитата(nick_ku @ 29.1.2017, 23:20) *
До сооружения норматив не соблюдает


До каких? футляры здесь чтобы при перекладке не драконить пандус вход

Цитата(Dedmorozzz @ 27.1.2017, 16:38) *
зачем футляры?

Еще вот

СП 31.13330.2012
11.54. Независимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.



что-то я смотрю и этот пункт иначе выглядит, перечитайте.
Ferdipendoz
Цитата(Aerl @ 30.1.2017, 10:55) *
что-то я смотрю и этот пункт иначе выглядит, перечитайте.

А вы в СП с изм.2 смотрите? Теперь этот пункт именно так выглядит
Aerl
точняк, старую версию смотрел.
77777785
Эксперту надо обосновать принятый в проекте диаметр 200 мм. На этом плане укажи расчетный расход, скорость, наполнение, уклон для каждого расчетного участка (СП 32.13330.2012 раздел 5.4 , табл. 2). Проверь по таблице Лукиных , или таблицам Корсис, Прагма для самотечных трубопроводов скорость для расчетного расхода на участке сети от кол. 3-4 на 150 мм и 200 мм на соответствие п.5.2.1 СП. скорость и уклон на участке 3-4 при диаметре 150 мм должны быть больше, в противным случаи -сеть на подпоре. При диаметре 200 мм сеть можно проложить с меньшим уклоном, но скорость по п. 5.2.1. Все очень просто