Цитата(kost636 @ 12.2.2017, 20:27)

Здравствуйте господа.
Нужна помощь, в решении разногласий с проектировщиками.
Суть разногласий:
Необходимо запроектировать несколько напорных трубопроводов канализации смешанных стоков (промышленные стоки, бытовые, ливневые) рабочее давление 4 кг/см2 от насосной предприятия до очистных сооружений (предприятие и очистные находится в не населенной местности).
Проектировщики закладывают в проект расстояние в свету между параллельными трубами напорного трубопровода канализации 1,5м., как они объясняют согласно СП 32.13330 п . 6.1.3. «Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СП 42.13330.» В СП 42.13330. Таблица16 принимают расстояние как водопровод -1,5м., на вопрос, а почему не берете канализация - 0,4м., отвечают, что это расстояние для самотечной канализации, хотя это не проговорено самотечная или напорная канализация. А в таблице15 расстояние до зданий и сооружений прописано конкретно для напорных и самотечных. Такая же ситуация и по СП 18.13330. Генплан промышленных предприятий таблицы 6,7, к которому мы подходим больше.
Прошу помощи в понятии, какая канализация подразумевается в таблице 7 и 16 в СП 18.13330 и СП 42.13330, любая канализация или только самотечная.
Заранее благодарю.
Два водопровода рядом - это для вводов. Ещё можно долго доказывать, что условия стесненные. Но! Есть же в СП31:
На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в таблице 26* расстояния допускается уменьшать
при условии укладки труб на искусственное основание, в туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них.
Ваша сеть относиться либо к внутриплощадочным сетям, либо внешним. Т.е. это не ввод в здание.
Значит можно уменьшить расстояние, но только с доп условиями прокладки. На сколько уменьшать, решает проектировщик. После монтажа должна обеспечиваться нормальная эксплуатация.
Далее, напорная канализация приравнивается в напорному водопроводу в части расстояний между трубами и фундаментами. Это очевидно почему? Потому, что расстояния задаются между трубами одного назначения не из сан соображений в СП 18, а из условия защиты от повреждения.
Расстояние 0,4м для самотечных труб. Понятно, что такие безнапорные участки не имеют такой опасности размытия. А при аварии на напорной канализации эффект будет , как от водопровода. Соседние водоводы пострадают при аварии. Грунт может размыть очень сильно, вплоть до проваливания.
Тоже и с напоркой канализационной.