Дмитрий123321
Здравствуйте! Появилась необходимость создания имитационной модели насосной станции первого подъема с двумя насосными агрегатами. Модели насосных агрегатов собраны в блоки и проработаны-они адекватны, в этом нет сомнений. Проблема в управлении насосными агрегатами по уровню воды в резервуаре. Продифференцировав суммарный расход 2х насосов можно получить уровень воды в резервуаре. Подав этот сигнал на сумматор определить ошибку и с помощью ПИ-регулятора отработать возмущение. Возмущение состоит в уменьшении суммарного расхода, поскольку воду на нужды берут из резервуара. Расход(возмущение) для простоты взят в промежутке от 0,5 до 1,5 номинального расхода одного насоса(изменяется от меньшего к большему в течении 20с). Как только расход станет больше единицы, первый насос должен выйти на частоту 50 Гц и остаться на ней(с помощью блока Saturation), ему в помощь должен запустится второй насос и качать воду в соответствии с датчиком уровня.Но в модели большие провалы уровня и я не знаю как их убрать(может просто нужно быстрее отрабатывать? но я не сумел). Ниже привожу структурную схему модели, графики уровня воды, возмущение, токов, расходов давлений. Как предполагаете, в чем могут быть проблемы в этой модели? Заранее Спасибо!!! Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attach
ment=117713:____________.png]
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ludvig
Дмитрий123321, горе от ума. ПИ-регулитор сделал злую шутку, провалы. Убери И до 3х секунд, чтоб помехи не отрабатывал и будет тебе счастье. Еще огород на функционалке почисти до минимума, чтоб ОС чистой была и все получится.
Дмитрий123321
"ПИ-регулятор сделал злую шутку, провалы. Убери И до 3х секунд, чтоб помехи не отрабатывал и будет тебе счастье." - это можно сделать в блоке PID-контроллера?
Ludvig
Не понял вопроса.
Дмитрий123321
Как в симулинк отключить И составляющую до 3 секунд? Это можно сделать в блоке ПИД-регулятора?
Arkadii
Цитата(Дмитрий123321 @ 9.3.2017, 0:09) *
Как только расход станет больше единицы, первый насос должен выйти на частоту 50 Гц и остаться на ней(с помощью блока Saturation),
ему в помощь должен запустится второй насос и качать воду в соответствии с датчиком уровня.


Оптимальней вариант когда запускается второй насос (на нем постепенно растет частота), то у первого снижается частота "навстречу" первому. Далее они работают и регулируются синхронно (с одинаковой частотой)
Дмитрий123321
Цитата(Arkadii @ 9.3.2017, 13:48) *
Оптимальней вариант когда запускается второй насос (на нем постепенно растет частота), то у первого снижается частота "навстречу" первому. Далее они работают и регулируются синхронно (с одинаковой частотой)

Там суть в том, что у нас всего один ПЧ на 2 насоса и когда один насос дойдет до 50 Гц, а задание еще больше, то его нужно переключить на сеть(50 Гц), а ПЧ подключить ко второму насосу и уже только там регулировать частоту