Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплопотери трубопровода в затопленном канале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
boris111
добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки
CNFHSQ
Цитата(boris111 @ 5.4.2017, 21:09) *
добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки

И что вода в лотке не нагрелась? Че то я сомневаюсь, что при таком расходе и температуре воды в канале обратка 40.
boris111
воду постоянно откачиваем поэтому вода не нагревается


я имею введу грунтовые воды каждое утро откачиваем. потери за месяц 28Гкал. каждый год пока грунтовые воды . как это на математике показать
T-rex
Нужно решить стандартную задачу теплопередачи от поверхности трубы в окружающую среду. Нужно знать среднюю температуру окружающей среды и значение коэффициента теплопроводности
Гризли
Можно проще. Измерить температуру на входе в теплотрассу и на выходе из неё. Проток известен. Количество теплоты подсчитать очень легко.
boris111
всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:

Q=2п*ЛL*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где

Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м
vadim999
Цитата(boris111 @ 8.4.2017, 0:13) *
всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:

Q=2п*ЛL*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где

Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м


Не раскрыты темы: - расхода воды в трубах (20куб/ сут)
- теплопотерь прямой и обратной труб (у них разные температуры).
Взят коэфф.Л для теплоизоляции, которой нет на трубах.

ЗЫ. Отсутствует ссылка на источник формулы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.