Цитата(vopex @ 12.2.2018, 16:27)

А где сию программу найти? И можно подробнее как подключили 400 "Меркурий-230".
В общем если все по порядку:
1. В здании порядка 20 этажей. На этаже в среднем 15 счетчиков - это одна линия RS-485. На каждой линии установлен преобразователь Moxa Nport 5150 (RS-485 -> Ethernet).
2. Все Moxa подключены на железный (м/б виртуальный) сервер где вертится Enterprise.
3. OPC сервер для Меркуриев приобрели у НПФ Круг (или как там они называются).
4. OpcToModbus Gateway (OPC2ModbusAgent) включает в себя OPC клиент, который собственно подключается к OPC Server Меркурий.
5. После настройки связи с OPC Server меркурий данные начинают передаваться в MODBUS TCP Server который так же входит в состав OpcToModbus Gateway.
6. Автоматически генерится XML файлик где указано какому тегу OPC какой регистр в MODBUS соответствует. Просто берем этот файлик и импортируем в Enterprise или Automation Server (как вашей душе угодно) и там появляются нужные регистры с правильными именами. Руками ничего делать не нужно.
7. OpcToModbus Gateway может быть установлен на любой машине сети. Единственное условие - наличие доступа до сервера с Enterprise и ПК с OPC сервером для меркуриев (если это разные хосты)
8. IP адрес в Enterprise указываем тот, где установлен OpcToModbus Gateway. Если все на одном компе - указываем localhost, если нет, то другой.
9. По номерам регистров см. п. 6.