Aleksandr666lionking
Добрый день уважаемые специалисты!подскажите пожалуйста,мне необходимо подключить к действующей тепловой сети магазин площадью 98 кв.м..длина прокладываемого трубопровода 16 метров в двутрубном исполнении.как посчитать и выбрать диаметр подачи и обратки прокладываемого к этому магазину трубопровода.буду очень вам признателен
Ernestas
Параметры теплосети?
Wiz
Цитата
Параметры теплосети?

А что это вам даст без тепловой нагрузки помещения ?
Подозреваю, что при безканальной прокладке в ППУ меньше Ду50 не будет. В помещении выполняется переход на требуемый по тепловой нагрузке диаметр.
ИОВ
Цитата(Aleksandr666lionking @ 8.11.2017, 11:14) *
Добрый день уважаемые специалисты!подскажите пожалуйста,мне необходимо подключить к действующей тепловой сети магазин площадью 98 кв.м..длина прокладываемого трубопровода 16 метров в двутрубном исполнении.как посчитать и выбрать диаметр подачи и обратки прокладываемого к этому магазину трубопровода.буду очень вам признателен

Для подключения Вам потребуется представить соответствующие проекты участка тепловой сети, ИТП и УУЭТ - всё в соответствии с ТУ на подключение. Так что там вопрос не только и не столько в диаметрах. Вам следует обратиться в соответствующую проектную контору. Для упрощения дальнейших согласований лучше обратиться в контору, рекомендуемую ТСО, выдавшей ТУ.
Ernestas
Цитата(Wiz @ 8.11.2017, 11:33) *
А что это вам даст без тепловой нагрузки помещения ?

Да с этим несложно: будет около 10-20 кВт, плюс/минус

Цитата(Wiz @ 8.11.2017, 11:33) *
Подозреваю, что при безканальной прокладке в ППУ меньше Ду50 не будет. В помещении выполняется переход на требуемый по тепловой нагрузке диаметр.

Как-то не обоснованно. У нас, вроде было, Ду25 минимально.
Aleksandr666lionking
Цитата(Ernestas @ 8.11.2017, 11:52) *
Да с этим несложно: будет около 10-20 кВт, плюс/минус


Как-то не обоснованно. У нас, вроде было, Ду25 минимально.

согласен,я так и прикидывал,что подача будет Ду32.вопрос с обраткой,делать на Ду 28 илина Ду32 оставлять?
Ernestas
Цитата(Aleksandr666lionking @ 8.11.2017, 13:29) *
согласен,я так и прикидывал,что подача будет Ду32.вопрос с обраткой,делать на Ду 28 илина Ду32 оставлять?


rolleyes.gif Должен быть одинаковый.
Wiz
Цитата
вопрос с обраткой,делать на Ду 28 илина Ду32 оставлять?

А что у вас расход в обратке будет отличаться от расхода в подаче ?
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(Ernestas @ 8.11.2017, 15:52) *
Да с этим несложно: будет около 10-20 кВт, плюс/минус


Как-то не обоснованно. У нас, вроде было, Ду25 минимально.

недавно согласовал ду20

Цитата(Ernestas @ 8.11.2017, 16:33) *
rolleyes.gif Должен быть одинаковый.

не всегда! расход один ,скорости и потери разные
Ernestas
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 9.11.2017, 10:25) *
не всегда! расход один ,скорости и потери разные

Достаточные для того чтобы "вылез" другой размер труб? rolleyes.gif
А не ловите ли вы блох, батенька? )