Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шлюз в инфекционном отделении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
alichka
Занимаюсь проектированием вентиляции для инфекционного отделения. Перед каждым боксом располагается шлюз. Вопрос такой: в шлюзах только приток или только вытяжка?
Alex70
Цитата(alichka @ 6.12.2017, 10:29) *
Занимаюсь проектированием вентиляции для инфекционного отделения. Перед каждым боксом располагается шлюз. Вопрос такой: в шлюзах только приток или только вытяжка?

Назначение шлюза это только компенсация перепадов давления? Или так же предотвращение выхода иинфекции из отделения?
ИОВ
Цитата(alichka @ 6.12.2017, 9:29) *
Занимаюсь проектированием вентиляции для инфекционного отделения. Перед каждым боксом располагается шлюз. Вопрос такой: в шлюзах только приток или только вытяжка?

Вам в помощь СП 158, п. 7.2.3.30