ingener090
26.3.2018, 15:52
Доброго времени сутов уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в сложившейся проблеме, а именно принципе работы продувки котлов по солесодержанию. Имеем паровой котел Бустер BSS 3000 HG. Котел имеет электрод солесодержания и электроклапан продувки. В мозгах котла можно установить период периодической продувки. Вопрос в том, что уставка котла на срабатывание клапана продувки по соли варьируется от 1 до 27 Ом. При замере на электроде сопротивление составило около 1 кОм. При таком сопротивлении клапан продувки не включится. Подскажите пожалуйста кто использует котел вышеуказанной марки как все-таки функционирует данная система и какое сопротивление на электроде на Ваших котлах?! Заранее благодарен!
Вы не указали при каких условиях проводили замер. С точки зрения химии - с повышением солесодержания сопротивление воды будет уменьшаться.
ingener090
26.3.2018, 21:12
Замер производили на двух котлах, в работе и на остановленном. Разница не большая.При сопротивлении 1 кОм солесодержание около 1500 мкргр при допустимом 2200.
котел рабочий. Чтобы объективно оценить, наверное нужно вести химкотроль воды и измерять сопротивление воды. и когда по результатам анализа нужно будет делать продувку настроить параметры контроллера
где-то уже писал, если возврат конденсата достаточно большой, солесодержание будет нарастать медленнее
Ростехнадзор ноне требует полноценную работу по ВХР котла и ПНР ХВО. Вот только мало кто могет.
boiler 73
5.4.2018, 15:56
Добрый день.
Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Не меряли сопротивление на электроде, есть аппаратчик ХВО, который периодически делает замеры щелочности и электропроводности. Если получаются отклонения, изменяем задатчиком сопротивление и момент открытия клапана, снимаем и чистим электрод солемера. Если эта система работает нормально, в периодической продувке смысла не вижу, лишь слив раз в сутки.
Нашли где нибудь техподдержку для котлов Бустер? У нас с этим трудности...
Цитата(Галиев @ 26.3.2018, 21:41)

Ростехнадзор ноне требует полноценную работу по ВХР котла и ПНР ХВО. Вот только мало кто могет.
Чтоб требовать, нужно понимать, что требуешь.
ingener090
25.4.2018, 15:49
Цитата(boiler 73 @ 5.4.2018, 15:56)

Добрый день.
Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Не меряли сопротивление на электроде, есть аппаратчик ХВО, который периодически делает замеры щелочности и электропроводности. Если получаются отклонения, изменяем задатчиком сопротивление и момент открытия клапана, снимаем и чистим электрод солемера. Если эта система работает нормально, в периодической продувке смысла не вижу, лишь слив раз в сутки.
Нашли где нибудь техподдержку для котлов Бустер? У нас с этим трудности...
Если можно, скиньте фото блока управления котлом со всеми блоками( если есть отдельный блок продувки, то и его тоже)
boiler 73
19.5.2018, 20:31
Добрый день. Выкладываю фото регулятора электропроводности и его код. Фото электрошкафа выложу на неделе
boiler 73
29.5.2018, 20:27
Цитата(ingener090 @ 25.4.2018, 16:49)

Если можно, скиньте фото блока управления котлом со всеми блоками( если есть отдельный блок продувки, то и его тоже)
Скидываю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.