LENKA00
Здравствуйте. В подвале жилого дома, на трубы холодного и горячего водоснабжения применили для изоляции цилиндры Акотерм Ц. Подрядчики просят заменить на цилиндры с алюминиевой фольгой Акотерм (А). Обязательно ли применять в подвале цилиндры с алюминиевой фольгой?
Катерина Сергеевна
Цитата(LENKA00 @ 19.4.2018, 13:36) *
Здравствуйте. В подвале жилого дома, на трубы холодного и горячего водоснабжения применили для изоляции цилиндры Акотерм Ц. Подрядчики просят заменить на цилиндры с алюминиевой фольгой Акотерм (А). Обязательно ли применять в подвале цилиндры с алюминиевой фольгой?

Ну если заказчик просит почему нет?
Dima_UA
а у Вас что минвата без защитного слоя была заложена?
LENKA00
Были заложены цилиндры с маркировкой Аккотерм Ц-100-1000.54.40 - Это получается что в такой маркировке нету ни какого покровного слоя?
Dima_UA
с одного с сайтов
Цитата
Покровный материал — алюминиевая фольга (А).

Примеры условного обозначения:

Цилиндр из минеральной ваты АКОТЕРМ Ц марки 100, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 76 мм и толщиной 40 мм:

Ц 100-1000.76.40 ТУ BY 101474788.002 – 2011

Цилиндр из минеральной ваты АКОТЕРМ Ц марки 75, с покрытием из алюминиевой фольги, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 32 и толщиной 30 мм:

Ц 75/А-1000.32.30 ТУ BY 101474788.002 – 2011
jiexawcr
маркировка изоляции с фольгой имеет /А в маркировке, например Ц 75-1000.32.30 ТУ BY 101474788.002 – 2011 ( с официального сайта вроде). Та же самая изоляция без фольги Ц 75-1000.32.30 ТУ BY 101474788.002 – 2011
Сантехник
Не создавая новой темы.
Кто задавался вопросом, по какому принципу мы изолируем сети горячего и циркуляционного водопровода по версии СП61? По нормативному тепловому потоку или еще как? Гугл с хода не ответил.
Zabira
Цитата(Сантехник @ 28.8.2018, 10:16) *
Не создавая новой темы.
Кто задавался вопросом, по какому принципу мы изолируем сети горячего и циркуляционного водопровода по версии СП61? По нормативному тепловому потоку или еще как? Гугл с хода не ответил.


Изоляция на ГВС вроде как обычно считается по заданной величине снижения температуры транспортируемой воды, чтоб по пути к потребителю не остыла ниже 60 ºС. Можно еще по заданной температуре на поверхности ("Для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества с температурой 100ºС и ниже температура на поверхности должна приниматься не более 35 ºС").
Только в формулы внимательно в СП стоит проверять, а еще лучше со справочниками по теплотехническим расчётам сверяться. В СП 41-103-2000 вообще была опечатка на опечатке. В 61.13330.2012 вроде получше, но мало ли что.
Можно еще поставщиков изоляции попросить расчёт предоставить. Но они тоже не все одинаково успешно считают. Чаще: вот у нас есть очень большая очень обобщенная формула, а вот ... тадаааа!... конечное значение толщины изоляции. Если заказчику хочется подробный расчёт, такое естественно не годится.
Сантехник
Спасибо. Годится.
Dmitry_vk
Цитата(Zabira @ 30.8.2018, 8:37) *
Изоляция на ГВС вроде как обычно считается по заданной величине снижения температуры транспортируемой воды, чтоб по пути к потребителю не остыла ниже 60 ºС.

Какой расчетный расход участка трубопровода вы принимаете для расчета?
Цитата(Zabira @ 30.8.2018, 8:37) *
"Для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества с температурой 100ºС и ниже температура на поверхности должна приниматься не более 35 ºС"

В СП 61 - 40 ºС, что из них обязательное не вникал. Опять же, Какой расчетный расход участка трубопровода вы принимаете для расчета?

Сам спросил, сам отвечу)
При транспортировании воды с расчетным расходом теплоизоляция из расчета снижения температуры в пределах здания практически не актуальна. Расчет циркуляционного расхода идет при отсутствии водоразбора.
greydemon13
Всем привет!
Имеется завод пищевой продукции. Иностранный заказчик в ТЗ написал, что к нержавеющим трубам внутри завода применить теплоизоляцию облицованную изоксальными алюминиевыми листами. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что за зверь такой?
jiexawcr
Цитата(greydemon13 @ 17.5.2022, 15:44) *
Всем привет!
Имеется завод пищевой продукции. Иностранный заказчик в ТЗ написал, что к нержавеющим трубам внутри завода применить теплоизоляцию облицованную изоксальными алюминиевыми листами. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что за зверь такой?

если правильно понимаю, то тонкие листы алюминиевые, почти как фольга, но форму держит. покрываются цилиндры минватные некашированные аналогично как и оцинковкой. чуть дешевле оцинковки выходит.
greydemon13
Цитата(jiexawcr @ 17.5.2022, 18:08) *
если правильно понимаю, то тонкие листы алюминиевые, почти как фольга, но форму держит. покрываются цилиндры минватные некашированные аналогично как и оцинковкой. чуть дешевле оцинковки выходит.

Спасибо! А можно ссылку на производителя или хотя бы на дилера какого-нибудь, чтобы хотя бы посмотреть, что закладывать?
jiexawcr
Цитата(greydemon13 @ 18.5.2022, 12:05) *
Спасибо! А можно ссылку на производителя или хотя бы на дилера какого-нибудь, чтобы хотя бы посмотреть, что закладывать?

прошу ссылку не принмаить как рекламу, вторая попавшаяся ссылка с яндекса. там просто номенклатура и гост указаны, прошу только это смотреть


вроде как вот такие, но мне казалось еще тоньше 0,5мм были
https://mdmgroup-spb.ru/produkciya/alyumini...829375#%D0%9416
greydemon13
Цитата(jiexawcr @ 18.5.2022, 14:51) *
прошу ссылку не принмаить как рекламу, вторая попавшаяся ссылка с яндекса. там просто номенклатура и гост указаны, прошу только это смотреть


вроде как вот такие, но мне казалось еще тоньше 0,5мм были
https://mdmgroup-spb.ru/produkciya/alyumini...829375#%D0%9416


Огромное Вам спасибо!