Цитата(Сантехник @ 28.8.2018, 10:16)

Не создавая новой темы.
Кто задавался вопросом, по какому принципу мы изолируем сети горячего и циркуляционного водопровода по версии СП61? По нормативному тепловому потоку или еще как? Гугл с хода не ответил.
Изоляция на ГВС вроде как обычно считается по заданной величине снижения температуры транспортируемой воды, чтоб по пути к потребителю не остыла ниже 60 ºС. Можно еще по заданной температуре на поверхности ("Для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества с температурой 100ºС и ниже температура на поверхности должна приниматься не более 35 ºС").
Только в формулы внимательно в СП стоит проверять, а еще лучше со справочниками по теплотехническим расчётам сверяться. В СП 41-103-2000 вообще была опечатка на опечатке. В 61.13330.2012 вроде получше, но мало ли что.
Можно еще поставщиков изоляции попросить расчёт предоставить. Но они тоже не все одинаково успешно считают. Чаще: вот у нас есть очень большая очень обобщенная формула, а вот ... тадаааа!... конечное значение толщины изоляции. Если заказчику хочется подробный расчёт, такое естественно не годится.