Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гидравлическая стрелка Meibes
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
user_ovk
Добрый день, уважаемые форумчане!

Рассчитываю на вашу помощь.

Ситуация следующая:
В системе отопления установлена гидравлическая стрелка Meibes.
Система не большая, порядка 32кВт.
Раньше было 2 внутренних контура на здание и 1 контур - котельная.
Сейчас система переделывается. На всех 3х контурах стоят насосы.
Мне нужно понять: хватит ли производительности насоса 1го из внутренних контуров на новый контур отопления?
Но не совсем ясно какое сопротивление взять на эту гидравлическую стрелку. В описании на нее ничего не нашел. Или она вообще серьезного сопротивления не даст и в расчете ее можно не учитывать?

кто что знает про нее? - отзовитесь.
поделитесь знанием и опытом, пожалуйста.
eugene.raynor
лично я, сначала, рассчитываю теплопотери здания, а уже исходя из них - гидравлику. то есть объём воды, необходимый, чтобы перенести это самое тепло при разницах температур 10+/-5 градусов по Цельсию. диаметры труб и мощность насосов тоже, как следствие...
з.ы. многие будут спорить со мной, но статистика применения классического расчёта гласит о том, что в многоквартирных многоэтажных домах люди больше мёрзнут, чем греются, а счета за отопления космические...
v-david
Сопротивление стрелки учитывать не нужно. Условие одно - расход в котловом контуре должен быть всегда больше суммарного расход потребителей, иначе ситуация становится непредсказуемой
tiptop
На другом форуме есть тема 2011 года "Проблемы в работе гидрострелки Meibes".
Но речь шла о том, что пришлось с помощью коронки уменьшать характеристику сопротивления гидрострелки со стороны котла.
user_ovk
to: v-david и tiptop - спасибо.
tiptop, можно ссылку на тему?

to:eugene.raynor, за отклик, конечно спасибо. но я не понял к чему Ваш пост? - поговорить за жизнь? тема и вопрос не в этом.
tiptop
Цитата(user_ovk @ 4.8.2018, 0:29) *
tiptop, можно ссылку на тему?


Проблемы в работе гидрострелки Meibes
v-david
Дополню. Бывают гидрострелки разные. Некоторые производители, типа майбеса, пытаются совместить теплое с мягким, пихая в гидроразделитель (то бишь - гидрострелку) все, что только можно. И в первую очередь фильтр. Иначе как экономией на спичках это не назовешь, только проблем добавляет. Посмотрите, по ходу дела это и есть Ваша проблема.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.