Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет АПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
hochu_vse_znat'
Добрый день ! Научите пожалуйста кто соображает!
Приложена система ПТ. Диктующий ороситель 1. До точки 7 расчет понятен как.давлениеи в т7 определили. Как теперь вести расчет дальше? Нужно как то определить давление у оросителя 3 чтобы продолжить расчет. Будем считать что срабатывают все оросители сразу. Схема просто как пример. Важен сам принцип. Есть чужое мнение принять давление у оросителя 3 токоеже как в точке 7.но я что-то сомневаюсь...
BTS
В точку 7 потоки по обеим ветвям должны прийти с одинаковым значением давления,с учётом геометрии.
Напоры в точках 1 и 3 Н1 и H3 должны быть не менее минимального потребного.
hochu_vse_znat'
Цитата(BTS @ 31.1.2019, 19:52) *
В точку 7 потоки по обеим ветвям должны прийти с одинаковым значением давления,с учётом геометрии.
Напоры в точках 1 и 3 Н1 и H3 должны быть не менее минимального потребного.

Да, это понятно. Но расход у оросителя 3 будет 10К√Р. Как определить давление у оросителя 3 зная в точке 7
Михаил I
Цитата(hochu_vse_znat' @ 1.2.2019, 9:11) *
Как определить давление у оросителя 3 зная в точке 7


А для чего это вам нужно?
Вы выполняете гидравлический расчет. Диктующий у вас ороситель этажом выше (точка 1).
Главное определить расход распределительного трубопровода от 3-7 и прибавить его к общему.
Напор у оросителя в точке 3 уже не влияет ни на что.
hochu_vse_znat'
Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 9:57) *
А для чего это вам нужно?
Вы выполняете гидравлический расчет. Диктующий у вас ороситель этажом выше (точка 1).
Главное определить расход распределительного трубопровода от 3-7 и прибавить его к общему.
Напор у оросителя в точке 3 уже не влияет ни на что.


ну да, а как определить ? я думал также по цепочке q3= 10К√Р3. потом потери на участке 3-4, далее q4= 10К√Р3+Р3-4 и так далее... подскажите дальнейшие действия когда я дошел до точки 7.
Михаил I
СП5.13130.2009 п.В.2.11 и далее.
hochu_vse_znat'
Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 10:55) *
СП5.13130.2009 п.В.2.11 и далее.

да вот не могу понять чем Q3-а отличается от Q'3-a. или Q'3-a = Q1-a ? unsure.gif или как он определяется
Михаил I
Считаете участок 1-7. Узнаете напор в точке 7.
Считаете участок 3-7. Узнаете напор в точке 7. Он будет другой 7'.
берете наибольший, например Н7>H7'.
Пересчитываете через пропорцию с напором H7 ветку 3-7. Узнаете фактический расход в ней. И складываете расходы 1-7 и 3-7.
hochu_vse_znat'
Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 11:19) *
Считаете участок 1-7. Узнаете напор в точке 7.
Считаете участок 3-7. Узнаете напор в точке 7. Он будет другой 7'.
берете наибольший, например Н7>H7'.
Пересчитываете через пропорцию с напором H7 ветку 3-7. Узнаете фактический расход в ней. И складываете расходы 1-7 и 3-7.

участок 1-7 посчитал, давление в точке 7 определил.
1. теперь прям совсем не соображу 7 и 7'. от точки 1 я узнал напор 7. а что такое 7 '.
2. как считать участок 3-7? скажем от точки 1 до точки 7 участок. в точке 7 получилось 1 Бар это Н7. Как определить Н7'?
и как считать тогда расход на участке 3-7? какая формула?
Михаил I
1-7 вы считаете, приняв у оросителя 1 какой-то напор, соответствующим картам. Расчетом дошли до точки 7 и получили там напор. H7.

Далее. Забыли вообще о расчете 1-7. И считаем с нуля трубопровод 3-7. Принимаем такой же напор у оросителя 3, что и у 1. Приходим в точку 7 и получаем напор H7'.

Сравниваем два напора. Выбираем наибольший.

Если напор H7 диктующий (больше), значит рядок 3-7 пересчитываем через пропорцию напоров. Получаем на новый напор расход на рядке 3-7.
hochu_vse_znat'
Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 12:23) *
1-7 вы считаете, приняв у оросителя 1 какой-то напор, соответствующим картам. Расчетом дошли до точки 7 и получили там напор. H7.

Далее. Забыли вообще о расчете 1-7. И считаем с нуля трубопровод 3-7. Принимаем такой же напор у оросителя 3, что и у 1. Приходим в точку 7 и получаем напор H7'.

Сравниваем два напора. Выбираем наибольший.

Если напор H7 диктующий (больше), значит рядок 3-7 пересчитываем через пропорцию напоров. Получаем на новый напор расход на рядке 3-7.


Отлично! спасибо!!!!!
hochu_vse_znat'
Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 12:23) *
1-7 вы считаете, приняв у оросителя 1 какой-то напор, соответствующим картам. Расчетом дошли до точки 7 и получили там напор. H7.

Далее. Забыли вообще о расчете 1-7. И считаем с нуля трубопровод 3-7. Принимаем такой же напор у оросителя 3, что и у 1. Приходим в точку 7 и получаем напор H7'.

Сравниваем два напора. Выбираем наибольший.

Если напор H7 диктующий (больше), значит рядок 3-7 пересчитываем через пропорцию напоров. Получаем на новый напор расход на рядке 3-7.

А пропорция напоров это Н меньший/Н больший=К;

потом К* Н больший= расход у оросителя 3?

так? unsure.gif
Михаил I
п.В.2.11.3 СП5.
Там нет К.
BTS
Цитата(hochu_vse_znat' @ 4.2.2019, 14:21) *
А пропорция напоров это Н меньший/Н больший=К;

потом К* Н больший= расход у оросителя 3?

так? unsure.gif

Воспользуйтесь формулами из СП5 В.2.10.9-В.2.10.12.
Но если при начальном расчёте в точку 7 Вы приходите с большим давлением ,считая нижний рядок от точки 3, чем по верхнему рядку от точки 1,этими формулами напрямую воспользоваться нельзя из-за разности высот,которая не учтена в
п.В.2.10.4
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.