трататыр
.... проблема: существующая тепловая сеть отопления поселка не обеспечивает нормальное отопление в дальних точках сети, необходим расчет дроссельных шайб на потребителей - 17 зданий различного назначения. кто горазд за разумную плату.
если кто-то работает с гидромоделью - особый респект.
tiptop

Есть такая тема: Гидравлический расчёт
borm
Если есть понимание, что такое тепловые сети, то вы можете скачать и разобраться с вот этой программой, в режиме демо-версии можно посчитать до 30 ввоов, что для вашего случая подходит в самый раз.
з.ы На мой взгляд лучшая программа в этом направлении. Дело на пару часов.
tiptop
Любопытно. Я когда вручную считаю в Эксэле, то для компенсации теплопотерь в сети делаю добавки к расчётным расходам теплоносителя у потребителей. А в профессиональных программах это, наверное, тоже предусмотрено? unsure.gif

Цитата(borm @ 29.6.2019, 20:22) *
вы можете скачать и разобраться с вот этой программой, в режиме демо-версии
borm
Так как работал в этой программе плотно лет 15 назад, помню невсе но по памяти она считает потери и температуру в начале участка и в конце, но характеристику сети нужно задать и способ прокладки. Там и нормативные потери считает она...
вот хелп по ней с картинками...