Цитата(motveef @ 20.1.2021, 13:44)

... поднял температуру теплоносителя до 60 градусов, на втором этаже клапан на коллекторе открыл на максимум, на первом убавил до 4. Котёл заметно стал работать чаще, но спустя сутки температура в доме выровнялась.
А чтобы котёл работал "не чаще", сбросьте на нём температуру на 40гр.
Сейчас котёл выставлен на 60гр. Клапан имеет настройку 20-43. То-есть котёл даёт в подачу теплоноситель с температурой, на 17 градусов превышающей максимальную настройку клапана.
Понятное дело, что клапану ничего не остаётся, кроме как резко переключиться на холодный ход. А там насос, который тоже резко выдаёт в клапан холодную обратку из контуров тёплых полов.
Понятное дело, что клапану ничего не остаётся, кроме как резко переключиться обратно на горячий ход, полностью переключив циркуляцию на котёл. Ведь клапан на максимальной настройке. Переключив циркуляцию на котёл, узел отправляет в котёл порцию холодной обратки.
Понятное дело, что при такой свистопляске на клапане, котлу ничего не остаётся, кроме как перегревшись в очередной раз, просто погасить горелку и выйти в простой по температуре, оставив свой насос в режиме выбега. Тем временем в котёл уже поступает залп холодной обратки. А горелка тем временем находится в простое. По истечении простоя горелки в режиме отопления, котёл бодро включит горелку и отправит залп горячего теплоносителя в тёплый пол. Но по дороге к контурам тёплого пола, теплоноситель снова пройдёт через клапан, очень быстро перегрев его, и заставив опять переключиться. Настройка-то у котла 60, а у клапана 43. Конечно переключится.
После чего цикл повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится.
Потом бойлер запросит нагрев. Котёл выполнит нагрев бойлера и...
Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится. Потом опять повторится.
Потом клапан сломается.В общем, котёл будет нормально работать только в режиме нагрева бойлера. А в режиме отопления котёл сможет нормально работать только в случае согласования его температуры с максимумом клапана. А на сегодня, при такой несуразности в смесительном узле, это 40гр по подаче котла. 40, и ни градусом выше.
И никак вы это дело не исправите, пока не соберёте узел согласно заводской бумажке к клапану.
Вот почему сейчас котёл работает "заметно чаще".
Котёл не может выйти в ошибку по признаку резкого нагрева теплоносителя, потому что клапану (хоть он и ГВСный) требуется некоторое время на переключение. Есть ещё трубы до клапана. Они тоже смягчают температурные шатания. Поэтому котёл просто тактует. К сожалению, котлы нынешних поколений устойчивы к тактованию. Если бы котёл был пред-предыдущего поколения, он просто сломался бы. Но он не ломается. Делает вид, что всё в порядке. Клапан же идёт к поломке. Молча идёт. Переключается себе и переключается.
Тогда остаётся только теоретизировать о длинах петель, о местных сопротивлениях, и т.д.
А на самом деле, насос смесительного узла стоит не на своём месте.
Вот такая вот история.
На этом, пожалуй, всё.