Lion4er
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПодскажите в чем ошибка - подключили теплый пол а насос теплого пола продавливает воду в обратном направлении и полы становятся холодными, выключаешь насос и все нормально. Извиняюсь за безграмотность я сам заказчик.
altsem
Стрелочками в поинте дорисуйте, что куда идёт. И обязательно дайте марку и модель трёхходовика. Документы ведь должны были остаться
jota
А не перепутали трубы? К 3-ходовому должна подключаться подача. Подача в стояке обычно справа, а у вас подключена труба слева.... хотя монтажники могли и так смонтировать.
tiptop
Цитата(Lion4er @ 29.1.2021, 0:45) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПодскажите в чем ошибка - подключили теплый пол а насос теплого пола продавливает воду в обратном направлении и полы становятся холодными, выключаешь насос и все нормально. Извиняюсь за безграмотность я сам заказчик.

Почему термоголовка не установлена на клапан?

В этом положении подмес закрыт?
Lion4er
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПолучается при включении насос передавливает подачу и гонит воду в обратном направлении

Клапан Valtec
altsem
Не там насос. Сверьтесь со схемой установки, в инструкции к клапану. Скорее всего насос должен быть между клапаном и коллекотором подачи (верхний коллектор).
/вторая тема к ряду, об одном и том же. Только что клапаны разной конструкции http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1537039 /
tiptop

Получается, что насос, подающий воду от теплогенератора, имеет недостаточный напор.
altsem
Если рассуждать о напорах насосов, то для начала не мешало бы увидеть полную схему системы отопления.
А так как схемы нет, то можно просто согласно инструкции включить трёхходовик в схему насосно-смесительного узла тёплых полов.
В этом случае, насос скорее всего окажется между трёхходовиком и верхним коллектором.
jota
Посмотрите стрелки на клапане, возможно он перевёрнут
Lion4er
Спасибо, попробую поставить насос после клапана
tiptop

Благодаря моей Схемотехнике АИТП, можно выбрать тепловую схему, руководствуясь парой критериев:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Цитата(Lion4er @ 30.1.2021, 21:22) *
Спасибо, попробую поставить насос после клапана

Не советую. Это другая схема (с 2-ходовым клапаном и ей нужна дополнительная перемычка) И вообще, осторожно прислушивайтесь к советам знатоков прежде чем ломать.....
инж323
может лучше с башки на клапане начать? Поставить и покрутить её. эдак может и переделывать не нужно будет.
altsem
Цитата(jota @ 31.1.2021, 0:34) *
Не советую. Это другая схема (с 2-ходовым клапаном и ей нужна дополнительная перемычка) И вообще, осторожно прислушивайтесь к советам знатоков прежде чем ломать.....

Вот это та причина, по которой в жизни не применял трёхходовик. Ибо он даёт только видимость простоты и надёжности. Такой узел (не модульный узел быстрого монтажа, но именно такой) снабжается регулятором мощности, в роли которого в таких узлах применяется радиаторный запорно-регулирующий клапан. И не важно, двух или трёхходовик применён в узле. Регулятор в любом случае должен быть. Перемычка вдоль линии подмеса, это вещь корошая, но без неё можно запросто обойтись, не в ущерб качеству работы узла. А вот без регулятора мощности узел в большинстве случаев будет хромым. Знатоки уже ушли. С объекта ушли. Сделали очередную залепуху, и ушли.

Впрочем, это всё лирика. Насос не на своём месте.
Теперь, как в той погоаорке, осталось только прочесть инструкцию. Найти тех знатоков и заставить собрать узел по бумажке.
Других вариантов нет.
altsem
/протирая пенсне/
Как они экспертизу проходят?.. huh.gif